通信电缆埋设位置的确认,应由通信电缆的设备管理单位,即铁路通信部门(通信段及其所属通信车间、通信工区)负责。在未单独设立通信段的铁路局,则由电务段内通信专业部门承担相应职责。

依据国家铁路局2021年9月30日印发的《铁路营业线施工安全管理办法》(国铁运输监〔2021〕31号)第四十八条,设备管理单位应当积极协助勘察设计和营业线施工单位核查既有设备情况,提供地下管、线、光电缆等隐蔽设施的准确位置;无法提供准确位置时,由勘察设计单位会同营业线施工、设备管理单位共同探查、核实,划定防护范围。通信部门作为通信电缆的设备管理单位,掌握管内光电缆径路、埋深、过轨位置等技术资料,是确认电缆埋设位置的责任主体。

在作业层面,施工单位在铁路安全保护区或既有线两侧动土施工前,必须取得电务、通信等部门对电缆埋设位置的确认,并在其人员现场配合下,方准施工;设备管理单位的配合、安全监护人员未到现场前,禁止动土作业。施工前应由通信设备管理单位派员现场勘查、探测地下光电缆的具体位置和走向,将结果登记在《施工地段光电缆走向签字簿》等记录上,由设备管理单位与施工单位双方签字确认并留存;有电缆等设备时还需由设备管理单位在现场做出醒目标记。设备管理和施工单位共同确定电缆准确位置后,由设备管理单位负责明示(如在电缆位置中心线两侧各1米处喷洒石灰粉、设置警示牌等),施工单位、监理单位参加。

此外,《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第五十条规定,铁路运输企业应当在铁路信号、通信光(电)缆的埋设、铺设地点按照国家标准、行业标准设置易于识别的警示、保护标志。通信部门在日常维护中应加强对埋设标、警示标志的检查维护,确保径路标识齐全有效,便于施工时快速准确确认埋设位置。

需要强调的是,通信电缆埋设位置的确认是施工单位与通信设备管理单位共同现场确认、双方签认的过程,责任主体是设备管理单位(通信部门);对地下电缆埋设不明地段,在未探明确切位置前严禁动土作业。