道岔预铺多在既有营业线邻近区域进行,必须在线路外侧、建筑限界以外完成组装,并按规定设置物理隔离,坚持先隔离、后施工,未完成有效隔离不得开工。

一、隔离形式与范围。根据道岔(线路)预铺地点现场情况,采用半封闭或全封闭形式,靠线路道床边坡一侧设置牢固、封闭的临时栅栏(防护栏、隔离网等),将预铺作业区域与既有行车线有效隔开,确保预铺时人员、材料、机具均在线路外侧由物理隔离形成的封闭式安全限界范围内作业,严禁预铺超限、严禁侵入建筑接近限界;设置时应注意轨道电路和限界安全,不得损坏信号、轨道电路等行车设备。

二、隔离设施设置位置与标准。以营业线路肩面为基准点,邻近营业线使用大型施工机械(含运输车辆)时,若其走行面标高大于等于负0.5米,且走行径路与营业线之间没有足够缓冲空间或可靠隔离设施,应在走行径路靠营业线一侧设置钢轨桩、防撞墩、钢(轨)管桩竹排、钢管铁蒺藜网等隔离设施,并明确设施的位置、高度和强度,确保稳定可靠、能有效防止人员机具侵入既有线限界。不具备按标准设置条件,或设置后影响施工、施工持续时间较短的,应采取不使用大型施工机械,或大型机械进入时申请施工天窗等措施。

三、防护配合要求。邻近既有线预铺时,行车线与作业地点之间必须设置安全防护绳(警戒绳),防护到位后方可开始作业;按规定设置驻站联络员和现场防护员,保持联控畅通。迁移既有栅栏时应用临时护网封闭,不能封闭时应派专人24小时看守;平整场地前要提前查清电缆走向,防止挖断电缆。作业结束后及时撤除隔离设施,做到工完料清。

四、主要依据。物理隔离设置依据《铁路营业线施工安全管理办法》(国家铁路局2021年印发,2021年12月1日施行)等现行规定,并参照铁路局工务系统《道岔大修作业流程及标准》(2020年版)等作业标准执行。