计算机联锁系统死机(联锁机运行灯停止闪烁、控制台站场显示冻结并出现“联锁机通信中断”报警)属于影响行车的设备故障,应急处置应遵循“先通后复、先登记后处理”的原则,按受理登记、确认状态、主备切换、复位恢复、试验销记的流程进行。

一、受理与登记。驻站电务值班员接到车站故障通知后,应确认故障现象,立即将时间、地点、设备名称、故障现象及影响情况汇报工区工长、电务段调度,并在车站《行车设备检查登记簿》(运统-46)上登记设备停用,经车站值班员签认后方可开始处理。

二、确认故障状态。电务人员到机械室后,观察联锁机面板指示灯,重点看运行灯、同步灯、工作灯状态并做好记录,同时通过维修机调阅报警记录,初步判断死机原因,如瞬时电源干扰、CPU板故障、通信中断、双机切换电路异常等。处理前应通过控制台或室外确认站场实际状态,核实正在运行的进路和列车情况,必要时由车务按引导接车等非正常行车方式组织行车。

三、主备切换。双机热备系统工作机死机时,应首先人工将备机强制切换为主机(通过切换手柄、钥匙开关或维修机命令),使故障机脱机,以缩短故障延时。若备机因自身故障拒绝升为主机,可先重启备机,待其自检通过后再切换。

四、复位与重启。对死机联锁机按压复位键重新启动。若复位后恢复正常,多为瞬时电源电压不稳或通信强干扰所致;若复位后仍不能正常运行,应检查电源板5V电压,并对电路板(CPU板、通信板、采集驱动板等)逐个更换,直至故障排除。更换板卡须先关闭相应电源,注意按原位置方向插装。

五、试验与销记。故障处理完毕,影响联锁条件时必须进行联锁试验并做好记录,经车站值班员与电务双方共同试验确认良好后,在运统-46销记,交付使用,并向电务段调度汇报处理情况。

六、注意事项。处理全过程严格执行“三不动”“三不离”和人身安全规定,严禁盲目操作、违章指挥和违章恢复使用。TYJL、DS6-K5B、VPI/iLOCK、EI32-JD等不同型号系统的倒机、复位、重启方法存在差异,具体操作应以本电务段现行应急处置预案和作业指导书为准。

参考资料:

1. 《广铁电务处《计算机联锁设备故障应急处置作业指导书》(2011年发布,属背景资料,现行作业以本电务段现行版本为准)》
2. 《铁道职培《计算机联锁常见故障案例分析与处置》(案例教学资料)》
3. 《《TYJL-Ⅱ型计算机联锁系统维护知识问答》(中国铁道出版社,背景资料)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-C1862CD8E73C)。