微信扫一扫 分享朋友圈

已有 61 人浏览分享

[供电问答] 雷电时禁止什么作业?

[复制链接]

21

主题

1

回帖

630

积分

高级会员

积分
630
发表于  2026-8-27 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷电时(在作业地点可见闪电或可闻雷声)属于供电系统作业的高风险时段,接触网和电力设备可能遭受直击雷或感应雷侵害,为防止人身触电和设备损坏,现行安全规则对多项作业明确禁止或限制。

一、接触网方面。按照《高速铁路接触网安全工作规则》(铁总运〔2014〕221号)和《普速铁路接触网安全工作规则》(铁总运〔2017〕25号)规定,遇有雷电时(在作业地点可见闪电或可闻雷声)禁止在接触网上进行作业,包括停电作业、间接带电作业、V形天窗作业、高空检修等一切接触网作业均须停止。此外,雷、雨、雪、雾天气时,不得进行更换火花间隙和检修支柱地线的作业;遇有雨、雪、雾或风力在5级及以上的恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业和间接带电作业,必须进行时须增设接地线并加强监护。高速铁路区段遇有雷电密集等恶劣天气及夜间时,原则上禁止进行接触网步行巡视。

二、电力变配电方面。按《铁路电力安全工作规程》有关规定,雷电时禁止倒闸作业(远动装置除外)和更换熔丝;雷、雨天气禁止测量线路绝缘。倒闸操作涉及高压开关的拉合,雷电时易产生操作过电压和感应电,除经远动装置由值班调度远方操作外,现场人工倒闸一律禁止。

三、其他相关作业。雷电来临时,作业人员应放下手中金属器具,迅速到安全处所躲避,严禁在大树下、电杆旁躲避,雷雨时严禁拨打和接听手机;雷电暴雨时不得进行登杆作业;雷雨天不得携带电雷管进行爆破作业。

四、特殊情形处置。遇事故抢修等紧急情况必须作业时,须按本单位现行有效的安全规则执行,通常应利用垂直天窗、增设接地线并加强监护,且必须有供电调度命令,普通计划性检修在雷电时一律停止。上述条款以铁路部门现行有效的规章制度及本单位安全细则为准。

参考资料:

1. 《GD108-2014)》
2. 《GD115-2017)》
3. 《《铁路电力安全工作规程》(雷电时禁止倒闸作业和更换熔丝等条款)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-BFB2135060B6)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册