微信扫一扫 分享朋友圈

已有 62 人浏览分享

[电务问答] ZPW-2000A各部件是怎样协同工作的?

[复制链接]

28

主题

1

回帖

978

积分

客运斑竹

积分
978
发表于  2026-8-23 12:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZPW-2000A各部件是怎样协同工作的?

直接答案:
ZPW-2000A无绝缘移频自动闭塞系统由调谐区、匹配变压器、补偿电容、传输电缆、发送器、接收器、衰耗盒、电缆模拟网络等部分组成。各部件围绕“发送移频信号、传输信号、接收判断、轨道占用检查”这条主线协同工作,最终实现区间轨道占用检测和地-车信息传输。

原因说明:
发送器产生高精度、高稳定的移频信号源,信号经电缆模拟网络、传输电缆、匹配变压器和补偿电容送入钢轨。补偿电容用于改善轨道电路的传输特性,当轨道长度超过300米时必须设置,并按等间距布置。调谐区由主轨和短小轨组成,主轨道信号传至本区段接收器,而调谐区小轨道信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,处理结果(XG、XGH)再送回本轨道电路接收器,作为轨道继电器(GJ)励磁的必要检查条件之一。接收器采用A、B双机并联工作方式,A、B主机输入和输出均相互并联,提高系统可靠性。衰耗盘用于主轨道电路和小轨道电路的调整,并给出送受端故障、轨道占用表示及发送、接收用+24V电源电压等状态指示。

现场提示:
发送器采用N+1冗余设计,故障时通过FBJ接点转至“+1FS”。正方向调整使用衰耗盘a11~a23端子,反方向调整使用c11~c23端子,现场调整时注意区分方向端子,避免接错。

注意事项:
载频配置按区间顺序交替进行,下行区段由1700-1Hz、2300-1Hz、1700-2Hz、2300-2Hz顺序交替,上行区段由2000-1Hz、2600-1Hz、2000-2Hz、2600-2Hz顺序交替。不同频率对应不同补偿电容容量,1700Hz用55μF,2000Hz用50μF,2300Hz用46μF,2600Hz用40μF,更换电容时须核对频率和容量。

参考资料:

1. 《区间信号自动控制课程设计(精)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-15F1070A)。