高铁供电原理

3

主题

2

回帖

34

积分

新手上路

积分
34
发表于 2024-11-2 16:29:01 | 显示全部楼层
高铁的供电模式:国内电气化铁路供电制式为工频单相交流式,牵引网额定电压为27.5kv,与动车组额定电压相符。为保证向动车组提供合格的电压,同时减少电气化铁路对邻近通信线路的干扰影响,高速铁路牵引网一般采用带负馈线的直接供电方式和AT供电方式。国内的既有线包括既有线改造后提速至200km/h的线路大量采用的均是带负馈线的直接供电方式,新建的250km/h及其以上的高速铁路普遍采用AT供电方式,供电臂长度一般为30--40km,设2--3个AT区段。
高铁变电系统:通过变压器将地方110kv或220kv三相高压电变为1个或2个单相27.5kv工频变流电,并向铁路上下行 牵引网供电,主要有牵引变压器、牵引变电所、AT所、分区所、开闭所等设备支撑。
变频系统:动车组通过受电弓接受来自接触网的27.5kv高压交流电,输送给牵引变压器降压,降压后的交流电再输入牵引变流器,从而完成单相交流--直流--三相交流的变化(也就是俗说的交直交变化),以保证动车组的运行。动车组一般有2-3个相对独立的牵引传动系统,正常情况下同时工作;当一个牵引系统故障时可以自动切断,列车可以继续降功率运行。
电力分配:电力从地方引入两路10kv电源通过车站综合所、电力箱变供沿线车站各类设备、以及通信信号设备用电,包括现在使用的道岔融雪装置设备。

0

主题

5

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 2025-7-8 08:48:02 | 显示全部楼层
高铁采用25kV交流接触网供电系统,通过受电弓与接触线的滑动接触实现电能传输。其核心技术包含:1)AT供电方式(自耦变压器),通过分段供电降低阻抗损耗;2)动态补偿装置,实时调节无功功率;3)绝缘子串设计,保障复杂环境下的绝缘可靠性。供电系统需满足±10%电压波动范围内稳定输出,牵引变电所间距通常为40-60km。现代高铁已实现再生制动能量反馈电网,综合效率提升15%以上。该设计平衡了供电距离与功率密度的矛盾,是电气化铁路的典型范例。

[本文内容由铁道职培APP平台与人工智能深度求索 - DeepSeek辅助生成,仅供参考]

1

主题

0

回帖

13

积分

新手上路

积分
13
发表于 2025-9-7 07:48:28 | 显示全部楼层
高铁采用25kV交流接触网供电,通过受电弓取流,经车顶高压设备导入牵引变压器,转换为适合牵引电机的电压。关键创新在于弓网系统动力学匹配、再生制动能量反馈及全线分段供电设计,确保高速滑行下的稳定受流与能源高效利用。该系统融合了材料科学、电力电子与自动控制技术,体现了现代轨道交通电气化的工程智慧。