ZPW-2000A轨道电路封锁开通前调试,模拟试验怎么接负载?

直接答案:ZPW-2000A轨道电路封锁开通前的调试,核心是先导通配线、处理故障,再按调整表完成轨道电路调整,最后用1kΩ/2W电阻做模拟负载,按“先局部、后系统”的原则进行模拟试验。

原因说明:调试开通前主要做三方面工作。一是试验前准备,导通网络接口柜、组合架、区间柜内部配线,处理好混线、接地等故障。二是轨道电路调整,根据闭塞分区情况汇总表编制送、受端模拟电缆补偿长度端子连接配线表,以及接收器主轨道电平调整端子连接配线表,再按表在衰耗盘端子上调整接收电平、在电缆网络模拟盘端子上调整模拟电缆补偿长度,开通时不用再调整。三是模拟试验,这是验证电路状态的关键环节。

现场提示:模拟试验负载连接方法要记牢:主轨道在FS与JS之间串接1kΩ/2W电阻,小轨道同样连接1kΩ/2W电阻。试验程序坚持“先局部、后系统”,完全模拟电路状态进行。如果相邻区段互相干扰,可关掉互相干扰的区段再继续试验。

注意事项:调整表涉及4种载频频率,编制和核对配线表时务必逐项检查,防止错接漏接。模拟试验方案可根据工程实际灵活调整,但必须保证完全模拟电路状态,并制定干扰应对措施。

参考资料:

1. 《ZPW-2000A轨道电路的调试》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-9FBA4819)。