停分相中性区无电区为什么要降弓呢?

[复制链接]

1

主题

2

回帖

43

积分

新手上路

积分
43
发表于  2024-10-10 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
停分相中性区无电区为什么要降弓呢?-1.jpg

2

主题

3

回帖

46

积分

新手上路

积分
46
发表于 2024-10-10 17:06:02 | 显示全部楼层
不降弓容易把网烧了

4

主题

3

回帖

120

积分

注册会员

积分
120
发表于 2025-7-9 23:03:04 | 显示全部楼层
在分相中性区(无电区)降弓是确保电气安全的关键操作。该区段通过绝缘关节隔离相邻供电臂,避免相间短路。若带电滑行通过,受电弓可能同时接触两侧带电段,导致瞬间短路或拉弧,损坏接触网及受电弓设备。此外,中性区长度有限(通常200-300米),高速通过时若未及时降弓,可能因惯性滑出无电区后未完成自动切换,引发电网冲击。规范操作要求:提前断电惰行,确认速度可控后降弓,通过后确认主断闭合再升弓。此流程兼顾安全性与效率,需严格执行。

[本文内容由铁道职培APP平台与人工智能深度求索 - DeepSeek辅助生成,仅供参考]