微信扫一扫 分享朋友圈

已有 72 人浏览分享

[供电问答] 供电线、回流线检修作业有哪些必须掌握的检查项目?

[复制链接]

21

主题

0

回帖

630

积分

高级会员

积分
630
发表于  2026-8-13 13:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电线、回流线检修作业有哪些必须掌握的检查项目?

直接答案:

供电线、回流线检修作业的核心检查项目,可以概括为“一看绝缘、二查连接、三测距离、四验状态”。具体来说,作业人员需要重点检查绝缘子有无闪络和破损,导电连接部位是否牢固且接触良好,以及导线本身是否存在断股、散股和烧伤等缺陷。

原因说明:

供电线用于将电能从牵引变电所输送至接触网,回流线则负责将牵引电流从钢轨引回牵引变电所,两者共同构成完整的供电回路。定期检修的目的,就是及时发现并克服设备缺陷和隐患,使供电线、回流线的运行质量符合技术标准,确保供电系统安全稳定。

在检查过程中,除了上述直观状态,还需特别注意各类安全距离是否达标,包括:
附加导线与铁路、公路、电力线、树木、建筑物等设施的最小距离;
与接触网同杆合架时,带电部分距支柱边缘的距离;
供电线、正馈线合架时的线间距离;
带电部分距接地体的距离。

此外,横担、肩架的水平状态,回流线在支持绝缘子上的绑扎情况,鞍子安装方向,以及钳接管接头状态和导线接头位置及数量限制,也都是检查中不可忽视的环节。

现场提示:

登杆作业前,要先选好攀登方向,作业中做到手把牢靠、脚踏稳准,防止高空坠落。检修所需的主要工机具包括皮尺、钢卷尺、手扳葫芦、紧线器、钢丝套、吊绳和滑轮;常用材料有4.0镀锌铁线、绑扎线、铝绞线、电连接线夹、钢线卡子以及同型号同材质的线索。

参考资料:

1. 《高铁接触网运行与检修 供电线、回流线检修作业指导书》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-831D86FB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 供电线、回流线检修作业中,哪些检查项目最容易被现场人员忽略?
2. 供电线回流线检修作业中的关键风险与标准化控制
3. 供电线、回流线检修作业,现场先卡控哪几项?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册