微信扫一扫 分享朋友圈

已有 44 人浏览分享

[供电问答] 接触网接触线断线做接头时,断头损伤到什么程度可以直接紧线做接头?

[复制链接]

41

主题

2

回帖

1290

积分

电务斑竹

积分
1290
发表于  2026-8-13 10:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网接触线断线做接头时,断头损伤到什么程度可以直接紧线做接头?

直接答案:
断头两侧导线损伤之和不超过500mm时,可以把损坏部分锯掉,直接紧线做接头。如果断头处导线损伤严重,两头损伤之和超过500mm,就需要更换一段新线,先在地面做一个接头,再在作业车上做另一个接头。

原因说明:
接触线是电气化铁路接触网向电力机车供电的关键导线,由铜合金材料制成。既有线运营年限长、线材老化,加上天窗作业等因素,存在断线风险。断头损伤程度不同,处理方式也不同,判断标准就是两侧损伤之和是否超过500mm。

现场提示:
做接头前,需要用液压接触线切刀切除损伤部分,再用钢锉把两个断头修整锉平,让对接间隙尽可能小,允许间隙为1mm,目的是防止打碰受电弓造成硬点。还要准备一段长度150mm至200mm的辅助接触线,并锉平端面。

紧线时,先推掉半锚段下锚坠砣5至8块,可紧回导线约500mm。在接头两侧安装蛙式紧线器,连接手扳葫芦,并在蛙式紧线器受力侧前方加吊弦线夹,防止紧线器滑动。收紧手扳葫芦,直到导线卸去张力。

用木锤将两导线断头敲直,分别插入接头辅助器固定线夹的线槽内,两接触线线头间距以1mm为宜。拿橡胶锤时手上不要戴手套,以免滑脱伤人。

接头线夹夹持部分要涂电力复合脂,用扭力扳手紧固,最终紧固力矩为44Nm。紧固顺序为由里到外依次紧固,最少交替三次,紧固前需对螺栓、螺母再次预紧。

缓慢松开紧线器,使接触线受力,检查接头牢固可靠后卸下紧线器。在接头线夹上安装一根吊弦,保证接头处导高与两侧等高或略高20mm至30mm。检查接头处应无硬弯,过渡平滑无偏斜,接头线夹下槽两工作支接触线允许间隙是否不大于1mm。如有硬点,用平锉再次修整。

注意事项:
本工法核心工具为接触线接头辅助器,已申请发明专利。该工法在阳安二线工程中于2018年8月推广应用,接头作业人员从5至6人减少至2至3人,缩短了作业时间。上述内容来源于单一工法文件,部分引用标准可能已更新,现场作业应以现行有效文件为准。

参考资料:

1. 《铁路接触网接触线断线接头施工工法CREC-01-2018-20_纠偏2》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-55BE0C60)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 接触线断线接头作业,辅助器各部件到底怎么配合?
2. 接触线断线抢修,接头施工先想清楚这几件事
3. 接触线断线抢修:接头辅助器怎么用才不出硬点?