牵引变电所主接线中的防跳闭锁装置起什么作用?

直接答案:

防跳闭锁装置的作用是防止断路器发生“跳跃”,也就是避免断路器在故障跳闸后又被反复合闸,造成多次“跳—合”现象,最终导致断路器毁坏、事故扩大。

原因说明:

正常情况下,断路器合闸后,如果控制开关触点或自动装置触点没有及时复归,比如操作手柄未松开、触点焊住,此时线路恰好发生短路故障,继电保护动作使断路器自动跳闸,就可能出现多次“跳—合”的循环。这种反复分合会严重损坏断路器机构。

防跳闭锁装置通过跳跃闭锁继电器实现。该继电器有两个线圈:电流启动线圈串联在跳闸回路中,电压自保持线圈经自身常开触点并联在合闸接触器回路中。跳闸回路接通时,电流启动线圈动作,常闭触点断开合闸回路,常开触点接通电压线圈实现自保持,从而长期断开合闸回路,防止再次合闸。只有合闸脉冲解除、电压自保持线圈失电后,回路才恢复正常。

现场提示:

日常巡视和操作中,若发现断路器跳闸后合闸回路异常,应重点检查控制开关触点是否卡滞、自动装置触点是否粘连,并确认防跳继电器动作是否正常。防跳功能失效时,不得强行多次试合闸。

参考资料:

1. 《高速铁路电力牵引供电系统_纠偏2》
2. 《牵引供电系统及主要技术装备--铁道电气化技术培训讲义之一》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-EB071210)。