在电务培训中,25Hz相敏轨道电路的测试与调整是信号工必须掌握的技能,但也是新职人员容易混淆、出错较多的环节。本文围绕技术标准与测试调整这一主题,从教学角度梳理五个关键指标,帮助培训教师和一线师傅讲清原理、教对方法、练到位。

先给核心判断:25Hz相敏轨道电路的调整,本质上是在保证分路灵敏度的前提下,使二元二位轨道继电器(GJ)或微电子接收器(JXW-25)获得满足相位和幅值要求的工作电压。调整的核心是五个指标——轨道继电器电压、相位角、分路残压、电源屏参数、接线电阻。这五个指标相互关联,任何一个偏离标准,都可能导致轨道电路误动或拒动。

五个关键指标的教学要点

第一个指标:轨道继电器电压。这是日常测试中最频繁的项目,每日一次。调整状态下,轨道继电器轨道线圈有效电压应不小于18V(JXW-25接收器不小于16V)。教学时要强调,这个电压不是越大越好,过高的电压可能导致分路不良时继电器不能可靠落下。培训中可以设计一个对比演示:分别测量正常调整状态和人为调高电压后的分路残压,让学员直观看到电压过高对分路灵敏度的影响。

第二个指标:相位角。这是25Hz相敏轨道电路区别于普通轨道电路的核心特征。二元二位继电器要求局部电压超前轨道电压90度,实际允许偏差为正负30度。教学难点在于学员往往不理解“相位”的含义。建议用示波器或相位表现场演示,让学员同时观察局部电压和轨道电压的波形,直观看到超前关系。调整相位角是通过改变防护盒(HF4-25型)的接线端子实现的,允许失调角控制在正负10度以内。

第三个指标:分路残压。这是判断轨道电路能否可靠检查占用的关键。用0.06欧姆标准分路电阻线在轨面任意一点短路时,轨道继电器电压应不大于7.4V(JXW-25接收器电压不大于7.4V)。培训中要重点讲解分路电阻线的使用方法:必须紧贴轨面,接触良好,不得在轨缝处测试。可以设置一个常见错误情景:学员用分路电阻线在轨缝处短路,测得残压偏高,误判为分路不良,实际是接触不良造成的。

第四个指标:电源屏参数。这是基础保障。轨道电压应为220V正负6.6V,局部电压应为110V正负3.3V,局部电压相位应恒超前轨道电压相位90度正负1度。教学时要提醒学员,电源屏参数是调整工作的起点,必须先确认电源屏输出正常,再调整其他指标。如果电源屏本身偏差过大,后面的调整都是徒劳。

第五个指标:接线电阻。送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线电阻不大于0.1欧姆,送、受电端轨道变压器至扼流变压器的接线电阻不大于0.3欧姆。这个指标容易被忽视,但对接地电流平衡和轨道电路稳定性影响很大。培训中可以让学员实际测量一段接线电阻,对比标准值,体会“为什么要求这么低”。

调整步骤的教学设计

完整的调整步骤可以归纳为六步,建议用“先源后载、先粗后精”的口诀帮助学员记忆。

第一步,调整电源屏。确保轨道电压和局部电压在标准范围内,相位角符合要求。这一步是基础,必须最先完成。

第二步,选定变压器变比。按参考调整表选定送、受电端BG2-130/25变压器的变比。电码化区段变比固定,非电码化区段二次电压可微调。教学时要特别强调同名端不得接错,可以用一个反接的例子说明后果:相位角会偏差90度以上,继电器无法正常工作。

第三步,选定限流电阻。按参考调整表选定送、受电端限流电阻RX、RS的阻值,固定后不得调整。这是安全红线,限流电阻调小会降低分路灵敏度,可能导致“跳信号”等危险情况。

第四步,调整供电电压。调整BMT-25(电码化区段)或BG2-130/25二次侧电压(非电码化区段),使轨道继电器端电压满足技术指标。

第五步,调整相位角。调整防护盒接线端子,使轨道继电器的相位角满足技术指标。这一步需要反复微调,因为改变防护盒接线会影响电压值。

第六步,精确调整与一次调整。反复调整电压和相位直至达标。轨道电路开通后,需经历一次雨季和冬季晴天最不利条件测试,进行“一次调整”,确保在最不利条件下指标稳定可靠。

教学中的常见误区

第一个误区:认为电压越高越好。实际上,电压过高会导致分路残压超标,使分路灵敏度下降。教学时可以用数据说明:当轨道继电器电压从18V提高到24V时,分路残压可能从3V上升到5V,虽然仍在标准范围内,但安全裕度明显降低。

***付费内容***

参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整.pdf》
2. 《轨道电路.pdf》

引用依据:
已审核知识库编号:["KB-DW-C296584F","KB-DW-C2FBD198","KB-GW-4DCB9F3D","KB-DW-E9974F6D","KB-TX-08E107B3"]
专题资料包编号:["PKG-电务-20260711142415","PKG-电务-20260711142415","PKG-工务-20260711141627","PKG-供电-20260711144645","PKG-车务-20260710172614"]


资料使用说明:本文依据「铁道职培」APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请务必以现行有效文件为准。本文在「铁道职培」APP论坛首轮发布,全文PDF可前往本站文库中心,按标题关键词搜索下载。
付费看帖
剩余 23% 内容需要支付 0.20 元 后可完整阅读