客专SCADA调度端画面工程制图标准:八类画面分层与颜色规范详解

在高速铁路牵引供电和电力供电系统中,SCADA系统调度端画面是调度员与系统交互的核心界面。画面是否标准、信息层级是否清晰,直接影响调度员对设备运行状态的感知效率和应急处置速度。本文围绕客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准,梳理画面类型、命名规则、设备缩略语、电压等级颜色定义、图符标准及热键功能等核心知识点,并设置自测题帮助巩固理解。

核心知识点

一、画面类型与层级关系

SCADA系统调度端画面按信息粒度和用途分为三级,共八类画面。

一级画面为全局概览,包括地理图和供电系统图。地理图以地理信息为背景,显示线路走向及被控站点分布,用于宏观掌握全线站点布局。供电系统图显示牵引或电力供电系统的完整连接关系、布点及公里标,用于了解供电系统拓扑结构。

二级画面为区间监控,包括供电臂图和接触网示意图。供电臂图显示牵引供电系统控制台管辖范围或电力供电系统高压区间的供电关系、带电状态及监控信息,用于监控具体供电区间的运行状态。接触网示意图显示牵引供电系统接触网的主要构成、走向及带电状况,用于接触网状态监视。

三级画面为站所细查,即主接线图,显示各所亭(变电所、分区所、开闭所等)的一次主接线、带电状态和实时数据,用于详细监视和操作站内设备。

此外还有三类系统配置画面,包括调度所系统配置图、系统通道配置图和综合自动化系统配置图,分别用于显示调度端系统配置及运行工况、系统通道结构及各被控站通信工况、被控站综合自动化系统的配置及通信工况。

二、设备名称及缩略语标准

标准规定了主要被控站点的标准缩略语,确保画面中设备标识的统一性。牵引变电所缩写为TSS,牵引分区所为SP,牵引开闭所为SSP,牵引分区所兼开闭所为SP&SSP,牵引AT所为ATS,电力变电所为DSS,电力配电所为DS,电力开关站为DSP,电力箱变为DCS,10/0.4kV低压变电所标注为低压。

三、带电线路电压等级颜色及线宽标准

不同电压等级线路的颜色和线宽有明确要求,这是画面可读性的核心要素。交流220V线路颜色为深灰,RGB值为(68,86,106);交流400V线路颜色为黄褐,RGB值为(159,27,4);交流35kV线路颜色为鲜黄,RGB值为(255,255,0);交流10kV线路颜色为绛红,RGB值为(239,122,6);交流220kV线路颜色为紫,RGB值为(95,76,153);交流110kV线路颜色为朱红,RGB值为(224,0,0);交流27.5kV A相线路颜色为鲜黄,RGB值为(255,255,0);交流27.5kV B相线路颜色为深绿,资料未提供RGB值;各电压等级母线未受电颜色为白色,资料中主接线图部分表述为灰白色,与供电系统图部分白色表述略有差异,待校验。母线或主线宽度统一为3像素,其他线路宽度为2像素。

主接线图中各电压等级的颜色定义与供电系统图、供电臂图一致。主接线图中各电压等级母线未受电颜色统一为灰白色。

四、图符标准

标准详细定义了各类设备的图形符号及其状态表示。开关设备状态颜色方面,断路器分闸为绿色,合闸为红色;隔离开关分闸为绿色,合闸为红色。通信状态颜色方面,通信正常为绿色,通信异常为红色。

主接线图部分的设备图符类型包括断路器(含联动断路器、三联断路器)、隔离开关(手动、手动联动、电动、电动联动、三工位电动等)、负荷开关、熔断器负荷开关、变压器(三绕组、双绕组、自耦变压器、自用变压器、调压器等)、互感器(电流互感器、电压互感器)、电抗器、电容器、接地、熔断器、手车、自投装置、重合闸、闭锁、手动置位等。

五、热键功能

地理图、供电系统图、供电臂图、接触网示意图上的被控站图符应支持热键操作,点击后可进入该站的主接线图。热键图符的红/绿颜色代表该被控站点的通信异常/通信正常。

六、带电推导

供电臂图上的线路需要配置带电推导关系,以动态显示线路的带电状态,并区分A、B相。主接线图的带电推导严格按照基于开关设备的带电推导设计方案实施。

自测题

单选题

1. 在客专综合SCADA系统调度端画面中,用于显示牵引供电系统控制台管辖范围或电力供电系统高压区间供电关系的画面是?
A. 地理图
B. 供电系统图
C. 供电臂图
D. 主接线图

2. 牵引分区所兼开闭所在画面中的标准缩略语是?
A. SP&SSP
B. SSP
C. TSS
D. ATS

3. 交流110kV线路在调度端画面中的标准颜色RGB值是?
A. (224,0,0)
B. (255,255,0)
C. (95,76,153)
D. (239,122,6)

4. 主接线图中,各电压等级母线未受电时的标准颜色是?
A. 白色
B. 灰色
C. 灰白色
D. 浅灰色

5. 断路器合闸状态在调度端画面中的标准颜色是?
A. 绿色
B. 红色
C. 黄色
D. 蓝色

6. 通信异常时,被控站图符的热键颜色应显示为?
A. 绿色
B. 红色
C. 黄色
D. 灰色

7. 电力变电所在画面中的标准缩略语是?
A. DSS
B. DS
C. DSP
D. DCS

8. 交流27.5kV A相线路在画面中的标准颜色是?
A. 鲜黄
B. 深绿
C. 朱红
D. 绛红

9. 主接线图中,各电压等级母线或主线宽度标准为?
A. 1像素
B. 2像素
C. 3像素
D. 4像素

10. 交流400V线路在画面中的标准颜色是?
A. 深灰
B. 黄褐
C. 鲜黄
D. 绛红

11. 电力开关站在画面中的标准缩略语是?
A. DSP
B. DCS
C. DSS
D. DS

12. 隔离开关分闸状态在画面中的标准颜色是?
A. 红色
B. 绿色
C. 黄色
D. 白色

13. 牵引AT所在画面中的标准缩略语是?
A. ATS
B. TSS
C. SP
D. SSP

14. 交流35kV线路在画面中的标准颜色是?
A. 鲜黄
B. 绛红
C. 朱红
D. 深灰

15. 供电臂图上的线路需要配置什么功能以动态显示带电状态?
A. 热键功能
B. 带电推导关系
C. 通信状态显示
D. 设备缩略语

多选题

16. 以下哪些属于客专综合SCADA系统调度端的一级画面?
A. 地理图
B. 供电系统图
C. 供电臂图
D. 主接线图

17. 以下哪些设备图符类型属于主接线图部分?
A. 断路器
B. 隔离开关
C. 变压器
D. 互感器

18. 以下哪些属于系统配置画面?
A. 调度所系统配置图
B. 系统通道配置图
C. 综合自动化系统配置图
D. 接触网示意图

判断题

19. 客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准适用于被控站内部的本地监控画面制作。
20. 电力箱变在画面中的标准缩略语是DCS。
21. 交流220kV线路在画面中的标准颜色是朱红色。
22. 断路器分闸状态在画面中的标准颜色是绿色。
23. 地理图上的被控站图符应支持热键操作,点击后可进入该站的主接线图。
24. 主接线图中各电压等级的颜色定义与供电系统图、供电臂图不一致。
25. 交流27.5kV B相线路在画面中的标准颜色是鲜黄色。

📎 参考答案

***付费内容***

参考资料

客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准(Q/CDGM-001-2008),成都交大光芒实业有限公司发布,2009年。

引用依据:
已审核知识库编号:["KB-GD-266C9D44","KB-GD-1D46EFFD","KB-GD-1AC0DECD","KB-TX-F0556313","KB-TX-133C8A2E","KB-DW-2216C105"]
专题资料包编号:["PKG-供电-20260711135212","PKG-客运-20260630210613","PKG-供电-20260711135212","PKG-通信-20260711135627","PKG-通信-20260711094902","PKG-通信-20260711145329"]


资料使用说明:本文依据「铁道职培」APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请务必以现行有效文件为准。本文在「铁道职培」APP论坛首轮发布,全文PDF可前往本站文库中心,按标题关键词搜索下载。
付费看帖
剩余 26% 内容需要支付 0.20 元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

10

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-16 05:23 , Processed in 0.180281 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.