铁路电务道岔故障处理专题知识与自测题

道岔作为铁路信号联锁系统中的核心基础设备,其动作可靠性直接影响运输效率和安全。在日常维护和故障处理中,电务人员需要熟练掌握道岔启动电路与表示电路的逻辑关系、室内外故障的区分方法以及常见故障现象的快速判断。本专题围绕ZD6型道岔与四线制控制电路,重点讲解启动电路与表示电路故障的室内外区分方法、常见室内故障现象分析以及部分室外典型问题,帮助读者建立系统的故障排查思路。

核心知识点一:启动电路故障的室内外区分方法

当道岔不能启动时,首先应观察控制台现象。如果操动道岔时原位表示灯不灭,说明室内第一启动继电器1DQJ未励磁;如果原位表示灯随松开按钮而点亮,说明第二启动继电器2DQJ未转极。只有在定反位均无表示且发生挤岔报警的情况下,才有必要区分室内外故障。

以道岔从定位向反位转换为例,将万用表置于直流电压250V挡,表棒接在分线盘X2和X4端子上,同时联系操纵人员来回操动道岔。如果测到直流220V电压,说明故障点在室外。如果没有电压,则需要进一步区分:在分线盘拆掉X2或X4的一个端子线头,测量室内部分,如果仍无直流电压,可肯定故障在室内,应先检查保安熔断器,再顺室内电路查找;如果在分线盘量到220V电压,则可判断故障点在室外。

值得注意的是,启动电路故障通常发生在操纵道岔过程中,室外道岔可能处于四开位置,此时既无表示又不能启动,且转辙机无法操纵到原位。遇到这种情况,不要急于分析共性问题,应首先按程序确切区分室内外。如果道岔原在反位,区分方法一致,只是被测端子不同。

核心知识点二:表示电路故障的室内外区分方法

以四线制电路为例,定位无表示时,在分线盘上测量X1与X3的交流电压;反位无表示时,测量X2与X3的交流电压。正常时在分线盘上测量,交流电压约为70V,直流电压约为60V。

若测得有110V左右电压,说明室外开路;若电压为0V,应拆开分线盘端子测量室内部分:如果有110V左右电压,说明室外短路;如果仍为0V,说明室内开路。交直流电压明显大于正常值,说明室内继电器开路;交直流电压明显低于正常值,例如交流电压约为8V、直流电压约为6V,可判断为电容故障,但若交直流电压均小于正常值且不接近上述数值,一般有两种原因:一是室外半混线或二极管半击穿,二是室内电容半击穿。此时可先更换室内电容,能沟通表示则说明电容故障,不能沟通表示则是室外故障。如测得交流电压接近0V且无直流电压,可判断为室外混线。

核心知识点三:四线制电路控制道岔常见室内故障分析

四线制电路控制的转辙机共有4条线:X1为定位的启动和表示线;X2为反位的启动线和表示线;X3为定、反位公用的表示线;X4为定、反位公用的启动线。

故障现象一:操纵道岔时,道岔表示灯不灭灯。分三种情况:第一,无论是选路操纵还是单独操纵,表示灯都不灭,故障范围在道岔操纵按钮继电器AJ的接点11和正电源Kz之间,可用万用表直流25V挡,负表笔从组合侧面的06-3或06-4借用负电源,正表笔在这一范围内检测有无24V正电压的临界点,有便是故障点。第二,选路操纵时表示灯不灭,单独操纵时表示灯灭,故障点在按钮继电器AJ的13接点与负电源KF接点之间。第三,单独操纵表示灯不灭,选路操纵表示灯灭,故障点在按钮继电器AJ的11-12与条件电源KF-ZFJ接点之间。

故障现象二:人工操纵道岔时,控制台道岔表示灯灭灯,停止操纵、1DQJ失磁落下后表示灯又点亮。这是2DQJ不转极的典型现象,属于纯室内电路故障。主要原因包括:2DQJ线圈断线或插接不良;1DQJ的31-32或41-42接点接触不良或继电器插接不良;各元件间连线断线。

故障现象三:1DQJ自闭电路不能正常自闭。此时人工转换道岔后,室内外道岔转换设备位置不一致,控制台表示灯灭灯,不经人工向回转换表示灯不会点亮。室内原因主要包括:熔丝断;1DQJ 1-2线圈断线;1DQJ、2DQJ的接点接触不良或簧片断;转辙机室内启动电路断线。

故障现象四:四线制电路中的电容器故障。用万用表AC250V挡和DC250V挡分别测量分线盘上故障道岔X1、X3(或X2、X3)线端子电压,如果AC电压值为55V、DC电压值为45V,说明表示继电器并联的4μF/600V电容器短路故障;如果AC电压值为10V、DC电压值为8V,说明该电容器开路故障。

核心知识点四:室外常见故障分析

室外故障中,遮断器辅承螺母松动或胶木接点臂断裂,会导致遮断器动接点与静接点接触中断。查找此类断线故障一般使用电阻法:在室内不操纵的情况下,在转辙机电缆箱内3、9(或5、9)两端任甩一个,然后对着转辙机测量通路,若电表指示无穷大,则固定一个表笔,沿着启动电路另一表笔一点一点向前排查,直至找到断点。

自测题

一、单选题

1. 操动道岔时,原位表示灯不灭,说明室内哪个继电器未励磁?
A. 2DQJ
B. 1DQJ
C. AJ
D. DBJ

2. 区分道岔启动电路室内外故障时,在分线盘X2和X4上测到直流220V电压,应判断故障点在?
A. 室内组合架
B. 分线盘端子
C. 室外
D. 控制台

3. 四线制电路中,定位无表示时,应在分线盘上测量哪两个端子的交流电压?
A. X1与X2
B. X1与X3
C. X2与X3
D. X2与X4

4. 在分线盘测量表示电路,正常时交流电压约为?
A. 110V
B. 70V
C. 55V
D. 10V

5. 表示电路故障中,在分线盘测到交流电压接近0V且无直流电压,可判断为?
A. 室内开路
B. 室外混线
C. 室外开路
D. 室内电容击穿

6. 四线制电路中,X4线的功能是?
A. 定位启动与表示线
B. 反位启动与表示线
C. 定反位公用表示线
D. 定反位公用启动线

7. 操纵道岔时,选路操纵表示灯不灭,单独操纵表示灯灭,故障点应在?
A. AJ的11接点与Kz之间
B. AJ的13接点与KF之间
C. AJ的11-12与KF-ZFJ之间
D. 1DQJ自闭电路

8. 2DQJ不转极导致的现象是?
A. 道岔不能启动,表示灯不灭
B. 操纵时表示灯灭,停止后表示灯又亮
C. 道岔转换到位但无表示
D. 挤岔报警

9. 1DQJ自闭电路不能正常自闭时,控制台现象是?
A. 表示灯始终点亮
B. 表示灯灭灯且不经人工回操不会点亮
C. 表示灯闪烁
D. 挤岔报警

10. 在分线盘测量故障道岔X1、X3端子,AC电压55V、DC电压45V,可能原因是?
A. 室内电容开路
B. 室内电容短路
C. 室外半混线
D. 二极管击穿

二、多选题

11. 启动电路故障中,室内原因可能包括哪些?
A. 保安熔断器熔断
B. 1DQJ 1-2线圈断线
C. 室外转辙机遮断器开路
D. 1DQJ、2DQJ接点接触不良

12. 表示电路故障中,在分线盘测量交直流电压明显低于正常值,可能的原因有?
A. 室外半混线
B. 二极管半击穿
C. 室内电容半击穿
D. 室内继电器开路

13. 四线制电路中,X1线的功能包括?
A. 定位启动线
B. 反位启动线
C. 定位表示线
D. 反位表示线

三、判断题

14. 启动电路故障中,如果原位表示灯随松开按钮而点亮,说明1DQJ未励磁。
15. 表示电路故障中,在分线盘测到110V左右电压,说明室外开路。
16. 四线制电路中,X3线为定、反位公用的表示线。
17. 1DQJ自闭电路故障一定是室外原因造成的。
18. 查找遮断器接点断线故障时,应使用电压法测量。
19. 当道岔处于四开位置时,应先区分室内外故障再分析共性问题。
20. 在分线盘拆掉端子线头测量室内部分,有110V电压说明室内短路。

📎 参考答案

1 - B(原位表示灯不灭说明1DQJ未励磁)
2 - C(分线盘测到220V直流电压说明室内已送出,故障在室外)
3 - B(定位无表示测X1与X3)
4 - B(正常交流电压约70V)
5 - B(交流接近0V且无直流,为室外混线)
6 - D(X4为定反位公用启动线)
7 - B(选路不灭、单独灭,故障在AJ的13接点与KF之间)
8 - B(2DQJ不转极时操纵灭灯,停止后表示灯又亮)
9 - B(1DQJ不能自闭,室内外位置不一致,表示灯灭且不经回操不亮)
10 - B(AC55V、DC45V为室内电容短路特征)
11 - A、B、D(室外遮断器开路属于室外故障)
12 - A、B、C(室内继电器开路会导致电压明显大于正常值)
13 - A、C(X1为定位启动线和定位表示线)
14 - 错(原位表示灯随松开按钮而点亮,说明2DQJ不转极)
15 - 对(110V电压为室外开路特征)
16 - 对(X3为定反位公用表示线)
17 - 错(1DQJ自闭电路故障既有室内原因也有室外原因)
18 - 错(查找遮断器断线应使用电阻法)
19 - 对(四开位置应先按程序区分室内外)
20 - 错(拆端子测室内有110V说明室外短路)

📋 刷题小贴士

核心考点:启动电路与表示电路的室内外区分方法;四线制各端子功能;常见故障现象与对应原因;电容器故障的电压特征。

易错雷区:混淆1DQJ未励磁与2DQJ不转极的现象;将表示电路正常电压70V误记为110V;忽略四开位置时先区分室内外的原则;误将室内电容短路与开路特征记反。

复习建议:结合控制台现象与分线盘测量数据反复练习判断流程;熟记四线制端子功能表;重点掌握电容器故障的两种电压特征,这是考试和现场排查的高频考点。

参考资料:铁路电务道岔故障处理精简版.pdf

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 昨天 04:28 | 显示全部楼层
指尖精准,守护毫秒间的安全联锁。道岔排故,是电路逻辑与机械触感的双重淬炼。此专题自测,熔原理为条件反射,让每一次判断都内化为可靠本能。