发表于  昨天 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

⚡ 知识点1:停电作业技术措施的“铁四步”顺序不能乱  
停电作业的技术措施就像四道保险,顺序必须严格执行:停电→检电→接地封线→悬挂标示牌。任何一步颠倒都是玩命。先停电并拉开隔离开关形成明显断开点,再拿合格检电器验电,确认无电后立刻装设接地封线,最后挂“有人工作,禁止合闸”牌。反过来拆的时候,顺序正好相反:先拆标示牌,再拆接地封线。记住:停电不验电等于没停,验电不接地等于白验。

🛠️ 知识点2:接地封线的规格与检查要点  
接地封线必须用截面积不小于25mm²的裸铜绞线,禁止用铝线或铁丝代替。使用前要检查线有没有断股、接头是否牢固、接地棒有没有锈蚀。接地棒是镀锌角钢或圆钢,打入地下深度不能小于0.6米,而且必须打在干燥、土壤电阻率低的地方。禁止缠绕在铁轨、金属栏杆或避雷器底座上——绕上去看着牢,实际接触电阻可能超标,根本起不到保护作用。

📏 知识点3:挂拆顺序的硬规定与原理  
装设接地封线的顺序:先接接地端(接地棒或地网),后接导体端(接触线、承力索或设备引线)。拆除时顺序相反:先拆导体端,后拆接地端。为什么不能反?因为如果先接导体端,线还没接地,万一线路突然来电,整根导线瞬间带电,拿线的人立马触电。先接地端,相当于先把线“短路”到大地,人体接触导体端时电位差极小。拆的时候先拆导体端,也是同理——让线先脱离设备,最后才断开与地的连接。

🔧 知识点4:接地线装设位置与特殊区段要求  
接地线应装在作业区段两端来电方向,保证作业范围始终在接地线保护之内。同杆多层线路,先装下层、后装上层。在轨道电路区段(有信号轨道),必须设置独立的接地极,不能直接接钢轨,否则会干扰信号联锁,甚至导致信号误开放。换线、断线作业时,接地线要挂在断开点两侧,防止感应电或反送电。接地线要悬挂牢固,禁止用抛挂方式——抛上去可能掉下来,等于没接地。

🧰 知识点5:接地电阻标准与不合格的后果  
主地网接地电阻不能大于1Ω,独立设备(如隔离开关、避雷器)接地电阻不大于10Ω,支柱接地电阻不大于30Ω。如果接地电阻超标,短路电流流不过去,设备外壳可能带上危险电压。每年雷雨季节前必须测试一次。现场常用摇表(接地电阻测试仪)测量,三极法比较准。发现电阻超标,可以加打接地极、换土或使用降阻剂。

---

1. 停电作业技术措施的正确顺序是?
A. 检电→停电→接地封线→悬挂标示牌
B. 停电→检电→接地封线→悬挂标示牌
C. 停电→接地封线→检电→悬挂标示牌
D. 悬挂标示牌→停电→检电→接地封线

2. 接地封线所用裸铜绞线截面积不得小于多少?
A. 16mm²
B. 25mm²
C. 35mm²
D. 50mm²

3. 装设接地封线时,正确的操作顺序是?
A. 先接导体端,后接地端
B. 先接地端,后接导体端
C. 两端同时接
D. 顺序无要求

4. 拆除接地封线时,正确的操作顺序是?
A. 先拆接地端,后拆导体端
B. 先拆导体端,后拆接地端
C. 两端同时拆
D. 随意拆

5. 接地棒打入地下的深度应不小于?
A. 0.3m
B. 0.5m
C. 0.6m
D. 1.0m

6. 在轨道电路区段,接地线可以直接接在钢轨上吗?
A. 可以,钢轨就是最好的接地体
B. 可以,但要加焊牢固
C. 不可以,必须设独立接地极
D. 不可以,只能接回流线

7. 主地网的接地电阻标准是不大于?
A. 0.5Ω
B. 1Ω
C. 4Ω
D. 10Ω

8. 独立设备(如隔离开关)的接地电阻应不大于?
A. 1Ω
B. 4Ω
C. 10Ω
D. 30Ω

9. 下列哪种材料不能用来做接地封线?
A. 25mm²裸铜绞线
B. 35mm²铝绞线
C. 50mm²铜绞线
D. 25mm²镀锡铜绞线

10. 停电后必须先检电,确认无电后才能装设接地封线。这种做法是否正确?
A. 正确
B. 错误

11. 拆接地线时可以先拆接地端,再拆导体端,这样更安全。
A. 正确
B. 错误

12. 接地封线可以缠绕在支柱底座螺栓上,只要拧紧就行。
A. 正确
B. 错误

13. 同杆多层线路,装设接地线时应先装上层,后装下层。
A. 正确
B. 错误

14. 接地线可以采用抛挂方式,方便快捷。
A. 正确
B. 错误

15. 每年雷雨季节前,应对接地装置进行一次电阻测试。
A. 正确
B. 错误

16. 检修作业时,接地线应挂在作业区段靠近电源侧。
A. 正确
B. 错误

17. 只要挂了一组接地线,就可以不用再挂标示牌。
A. 正确
B. 错误

18. 接地电阻超标时,可以加打接地极来降低电阻。
A. 正确
B. 错误

19. 事故紧急处理可以不填工作票,但必须挂接地线。
A. 正确
B. 错误

20. 使用前发现接地线有断股,可以继续使用,不影响安全。
A. 正确
B. 错误

📎 参考答案

1 - B(停电→检电→接地封线→悬挂标示牌,顺序不可颠倒)
2 - B(裸铜绞线截面积必须≥25mm²)
3 - B(先接地端后导体端,防止突然来电)
4 - B(拆除时先拆导体端后拆接地端)
5 - C(接地棒埋深≥0.6m)
6 - C(轨道电路区段必须设独立接地极)
7 - B(主地网≤1Ω)
8 - C(独立设备接地电阻≤10Ω)
9 - B(禁止使用铝线,铝线易氧化且载流不足)
10 - A(停电不验电等于没停)
11 - B(拆时先拆导体端,后拆接地端)
12 - B(禁止缠绕,必须用线夹或螺栓可靠连接)
13 - B(先装下层后装上层,先低压后高压)
14 - B(禁止抛挂,必须牢固装设)
15 - A(雷雨季前必须测试接地电阻)
16 - A(接地线应装设在来电方向侧)
17 - B(接地线和标示牌缺一不可)
18 - A(加打接地极是常用降阻方法)
19 - A(事故紧急处理可不填票,但安全措施不能少)
20 - B(断股必须更换,严禁带缺陷使用)

📋 刷题小贴士

🔑 核心考点速记  
“停电、检电、挂地线,最后挂上禁合牌;挂地先接大地端,拆时先拆导线端。地线截面积25,埋深60不能浅;主网电阻不超1,独立不超10欧姆。”

⚠️ 易错雷区  
- 顺序题必考:停电→检电→接地→挂牌,拆时完全反向。  
- 材料错误:铝线、铁丝禁止作接地线,必须裸铜绞线。  
- 缠绕错误:绕在杆上、轨道上都是违章,必须用线夹。  
- 抛挂错误:抛上去可能脱落,必须牢固装设。  
- 轨道电路区段:不能接钢轨,独立接地极不能忘。

💡 复习建议  
初级工重点背顺序和基本数值(25mm²、0.6m、1Ω/10Ω)。中级工要理解为什么先接接地端(电位原理)和轨道电路干扰机制。技师应掌握接地电阻不合格的处理方法(加极、换土、降阻剂)以及复杂区段多组接地的布设原则。建议现场配合实作演练挂拆一次,印象最深。