[供电学汇] 关节式分相的技术标准与调整

[复制链接]

62

主题

0

回帖

1650

积分

超级版主

积分
1650

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

关节式分相通过两个锚段关节串联构成,中心柱处两接触线等高,转换柱处非工作支接触线比工作支抬高500mm。分相中性区长度按设计值控制,两端设断合标和禁止双弓标。绝缘子串下裙边距工作支接触线不小于250mm。锚支定位管偏转应灵活,不得卡滞。下锚处非工作支接触线导高为工作支导高+500mm,平缓抬高。

🔍 关节式分相的结构原理

关节式分相由两组四跨绝缘锚段关节串联而成,中间形成一段无电的中性区(长度一般为200~500m)。电力机车通过时,依次经过第一个锚段关节的过渡区、中性区、第二个锚段关节的过渡区。分相两端接触网相位不同(如A相和B相),中性区与两端均绝缘。机车通过分相时需断电惰行,禁止双弓受电。

📍 转换柱处的技术要求

转换柱是分相两端的关键支柱,工作支和非工作支在此转换。垂直距离:非工作支接触线比工作支接触线抬高500mm(标准值)。承力索的垂直距离同样为500mm。水平距离:两悬挂的水平距离为500mm。抬高不足会导致非工作支与工作支距离过近,产生放电;抬高过大则过渡段过长。分段绝缘子串下裙边应高于工作支接触线250mm以上,保证绝缘有效。

锚支定位管应偏转灵活,无卡滞。定位管和定位器在温度变化时能自由伸缩,不得顶死或别劲。

🔧 中心柱处的技术要求

中心柱位于分相的中性区中点,两侧接触线在此交叉。垂直距离:两接触线等高(设计值300mm,实际按施工图执行)。等高点应在中心柱处,且在该跨距长度的1/3范围内(中心柱至转换柱跨距内)两接触线保持等高,保证受电弓平稳过渡。承力索的垂直距离与接触线相同。

水平距离:同转换柱,为500mm。中心柱处接触线等高点的高度不应低于相邻吊弦点,允许高出0~10mm。

⚡ 绝缘子串与电联结器的设置

在转换柱和锚柱之间,距转换柱10m处,各安装一组电联结器(载流承力索区段采用双支电联结线),用于连接工作支和非工作支的承力索与接触线,保证正常供电区段的电流通路。电联结器不得安装在中性区内。

分段绝缘子串(承力索和接触线均设)应安装牢固,绝缘子串至锚支定位滑轮边沿的距离不得小于800mm,防止放电。

📏 非工作支下锚处的调整

非工作支在锚柱处下锚,其接触线高度应为工作支导高+500mm(例如工作支导高6000mm,非工作支为6500mm)。从转换柱到锚柱,非工作支接触线应平缓抬高,不得有突变。采用逐渐抬高的吊弦或调整定位管坡度实现。下锚处接触线在水平面内改变方向时,其偏角不大于6°,困难情况下不得超过12°。偏角过大会使受电弓侧向受力,加剧磨耗。

❄️ 温度变化对分相的影响

分相区段的锚段关节对温度变化敏感。安装时应在平均温度(通常为15℃)下调整定位管和定位器的偏移,使其在最高和最低温度时偏移量不超过设计范围。锚支、工作支定位管应偏转灵活,不得卡滞。冬季检查时注意定位管是否顶死,夏季检查时注意是否有过大间隙。

⚠️ 常见故障与处理

故障一:分相处打弓或刮弓。原因:非工作支抬高不足或过渡不平滑、中心柱处等高差超标。处理:测量两接触线高度,调整吊弦使非工作支从转换柱到锚柱平缓抬高;中心柱处调整至等高且比相邻吊弦点高0~10mm。

故障二:分相区电弧过大。原因:机车未及时断电或自动过分相装置故障。处理:检查断合标和禁止双弓标是否清晰完整;配合电务部门调试自动过分相地面感应器。

故障三:绝缘子串放电。原因:污秽或爬电距离不足。处理:清扫绝缘子;污秽严重区段更换大爬距绝缘子(爬距不小于1600mm)。

故障四:定位管卡滞。原因:关节处定位管相互干扰或温度变化后偏移不当。处理:调整定位管长度或加装定位管支撑,确保自由偏转。两定位器、管之间的间隙不小于50mm。

📋 检查周期与记录

日常巡视:每月一次,观察分相有无打弓痕迹,绝缘子有无放电,电联结线有无断股。

定期测量:每半年测量转换柱和中心柱的垂直距离、水平距离、非工作支抬高值,填写《锚段关节检查记录表》。

专项检查:更换接触线或承力索后、发生弓网故障后、极端天气(高温、低温)后,应重新测量调整。

记录内容:测量日期、温度、支柱号、垂直距离、水平距离、非工作支导高、定位管偏移状态、绝缘子状态。

❌ 严禁事项

严禁在中性区段进行任何接地操作(中性区无电,但两端带电,误接地会造成短路)。严禁在分相附近进行接触线高度调整时不考虑非工作支的过渡坡度。严禁使用不合格的绝缘子串(爬电距离不足或有裂纹)。

📚 引用依据

- 《接触网施工工艺》第3章“开关及设备”第5节“关节式分相”
- 《接触网运行检修规程》第4章“分相装置”第2节“关节式分相”

补充说明:以上教材及规范来自铁道职培APP“铁道文库”。高速铁路的关节式分相技术要求更严,转换柱处垂直距离一般为500mm,但非工作支抬高值可能按设计曲线调整(如加长过渡段)。自动过分相装置的地面感应器埋设位置应在分相前适当距离(如30m和75m),具体以电务部门和供电段共同确认的定位为准。分相标志牌(断、合、禁止双弓)应设在列车运行方向左侧,牌面清晰,无遮挡。