[供电职培] 直流系统接地故障查找的实作教法——从拉路顺序3秒和正极接地电压降低说起

[复制链接]

41

主题

1

回帖

1357

积分

超级版主

积分
1357

宣传达人VIP会员hVIP会员

发表于  昨天 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

先说结论:直流系统发生接地故障时,查找拉路顺序为:事故照明→信号→硅整流→户外合闸→户内合闸→6/10kV控制回路→27.5kV及以上控制回路→直流母线、蓄电池。每次拉路时间不超过3秒,拉路前必须通知调度并退出可能误动的保护。用高内阻万用表测量正负极对地电压——正极接地时,正极对地电压降低;负极接地时,负极对地电压降低。下面详细拆解直流接地查找的“八步拉路法”和判断技巧。

先记住这组核心数据。直流系统是变电所控制、保护、信号、操作电源的命脉。当发生单点接地时,系统可以短时运行,但必须尽快查找处理,否则第二点接地可能造成保护误动或拒动。3秒是每次拉路的允许时间——拉路时间过长,相关设备会短暂失电,可能引发保护装置误动作。退出可能误动的保护(如电压回路断线监视、重合闸等)是为了防止拉路过程中保护装置因电压波动而误发信号。

第一问:为什么要按这个顺序拉路?

拉路顺序的原则是:先拉次要负荷,后拉重要负荷;先拉室外设备,后拉室内设备;先拉短回路,后拉长回路。事故照明和信号回路对直流系统可靠性要求相对较低,短时断电影响小,放在最先。硅整流装置涉及充电机,断开后蓄电池仍可供电,但时间不能长。合闸回路(户外、户内)电流较大,拉路时可能产生电弧,需小心操作。控制回路尤其是27.5kV及以上电压等级的保护回路,是最后才断开的——因为它们直接关系到主变压器的安全。直流母线和蓄电池放在最后,因为这两处发生接地时,处理方式不是拉路,而是倒换母线或转移负荷。

第二问:判断正极还是负极接地的方法是什么?

用高内阻万用表(内阻不低于20kΩ/V)测量直流正极对地电压和负极对地电压。正常情况下,正对地电压约为+110V(220V系统),负对地电压约为-110V。正极接地时,正极对地电压降低(如降至+50V),负对地电压绝对值升高(如升至-170V)。负极接地时情况相反。

为什么不能直接用普通万用表?因为直流系统对地有分布电容,普通万用表内阻低,测量时电容充放电会导致读数跳动,无法准确判断。高内阻万用表(如数字万用表)的输入阻抗高,测量更稳定。实测中还有一个技巧:测量正负极对地电压之和,应约等于系统电压。如果和远小于系统电压,说明接地电阻很大(高阻接地),这时用万用表很难准确定位,需要用直流接地查找仪注入低频信号来探测。

第三问:八步拉路法具体怎么操作?

准备工作:通知电力调度即将进行直流接地拉路试验,确认当前无保护装置正在动作或检修。退出可能因电压波动而误动的保护(如低频减载、重合闸等),必要时将相关保护临时改为“信号”位置。

第一步:拉事故照明回路。拉开该回路空气开关或熔断器,观察直流电压表是否恢复正常。如果恢复,说明故障点在此回路。记录后合上开关,安排人员检查该回路。如果未恢复,合上开关继续下一步。每步操作时间控制在3秒以内。

第二步:拉信号回路。操作同上。

第三步:拉硅整流装置(充电机)。拉开直流屏上的充电机交流电源开关。注意:此时直流母线仅由蓄电池供电,监视蓄电池电压不应低于200V(220V系统)。查找应尽快进行,避免蓄电池过放。

第四步:拉户外合闸回路。拉开对应馈线开关。

第五步:拉户内合闸回路。

第六步:拉6/10kV控制回路。

第七步:拉27.5kV及以上控制回路。这是保护屏的电源,拉路前必须再次确认调度已做好应急准备。拉开后如果接地消失,说明故障在该保护屏或相关二次回路。

第八步:拉直流母线、蓄电池。此步需倒母线操作——将故障母线所带负荷倒至另一段母线,如接地仍未消失,则断开蓄电池组与母线的连接。此时故障点应在蓄电池组或母线绝缘子处。

第四问:拉路时有哪些安全注意事项?

一是拉路前必须通知调度,防止拉路导致远动信号中断。二是退出可能误动的保护——某些保护装置在失去直流电源时会误判为设备故障而出口跳闸。三是拉合开关时动作要干脆,避免电弧延长拉路时间。四是每次拉路后要观察直流电压表是否恢复,同时观察现场设备有无异常。五是拉路过程中如发现电压恢复正常,应立即合上开关,确定故障回路后安排夜间或下次天窗处理,不能长时间断开重要回路。

第五问:高阻接地怎么查?

高阻接地是指接地电阻较大(几十kΩ到几百kΩ),用万用表测量正负对地电压可能基本正常,但绝缘监测装置已发出报警。这时拉路法效果不佳,因为拉路前后电压变化不明显。正确方法是使用直流接地查找仪。查找仪向直流系统注入一个低频交流信号(通常为5~15Hz),然后用钳形电流表在各回路电缆上探测。故障回路中会检测到注入信号,顺着回路逐级查找,最终定位到具体的设备或电缆段。操作时注意注入信号不能影响保护装置的正常工作,查找前应确认查找仪与系统绝缘监测装置兼容。

第六问:普速和高铁变电所在直流系统上有什么差异?

普速牵引变电所的直流系统一般为110V或220V,单母线或单母线分段接线。高铁牵引变电所的直流系统要求更高,通常采用双母线分段,设两组蓄电池(互为备用),并配备绝缘在线监测装置,能够自动显示接地回路编号和接地电阻值。高铁的查找顺序可以更直接——按绝缘监测装置指示的回路优先查找,但拉路原则和3秒限制仍然适用。

现场还有一个实用口诀帮助记忆:“正接地正压低,负接地负压低;先次要后重要,三秒拉到要干脆;高阻接地加信号,钳表跟踪逐级找。”

最后提醒:直流接地查找有时会因电缆分布电容较大而出现“假接地”现象——拉路后电压表恢复正常,但合上后接地又出现,且不在同一回路。这种情况往往是两个不同回路同时存在高阻接地,需要逐一排查,不能急于恢复。

本文内容主要引自《铁路电力安全工作规程》中“直流系统接地查找”章节,以及《高铁牵引变电所运行规程》中直流系统运行维护的相关要求。所有教学案例均在培训演练环境或天窗内作业计划内实施,文中提供的测试方法仅供辅助判断,正式故障处理应以现场实测数据和厂家技术指标为准。以上教材及规范均来自铁道职培APP“铁道文库”。