⚡ 氧化锌避雷器是铁路供电系统中过电压保护的关键设备,广泛应用于牵引变电所、接触网支柱和电力线路上。它通过非线性电阻特性吸收雷电过电压和操作过电压,保护绝缘子、变压器等设备。避雷器一旦损坏,不仅失去保护功能,还可能引发短路或接地故障。掌握巡视检查和故障判断要点,是供电人员的基本功。

📍 巡视检查的基本周期

根据《接触网运行检修规程》和《铁路电力管理规则》,避雷器应按规定周期进行巡视:

✅ 日常巡视:每月至少一次,与接触网或电力线路巡视同步进行。
✅ 特殊巡视:雷雨季节前、雷雨过后、大雪冰冻后、系统发生操作过电压后、保护动作跳闸后。
✅ 定期检查:每年春季(雷雨季节前)进行一次全面检查和试验。

📍 外观检查要点

巡视时,首先通过肉眼观察避雷器的外观状态,重点检查以下部位:

🔍 瓷套或复合外套:表面应清洁,无裂纹、破损、放电痕迹。瓷套釉面剥落面积不应大于300mm²,超过时应评估绝缘强度,必要时更换。

🔍 法兰连接处:检查是否有锈蚀、松动。密封胶应完好,无龟裂或脱落。若发现密封失效,可能造成内部受潮。

🔍 引线及线夹:避雷器高压引线(一般采用TJR-95或TJR-120软铜绞线)应无断股、烧伤、松弛。线夹应紧固,无过热变色。引线摆动到极限位置时,距接地体的距离不应小于400mm。

🔍 接地引下线:采用30×3mm扁钢或Φ12圆钢,应无锈蚀、断线。接地线连接应牢固,与接地极的连接处无松动。

🔍 计数器(如装有):记录动作次数。雷雨季节后应检查计数器的动作次数是否有增加。若计数器玻璃破损、进水或指针卡滞,应及时更换。

📍 故障特征与判断

❌ 故障一:避雷器炸裂

现象:瓷套破裂甚至粉碎,内部阀片外露,有时伴有黑色放电痕迹。接地引下线可能有烧伤。

原因:避雷器严重受潮、内部阀片老化劣化、遭受超过其通流容量的雷电流或操作过电压。

处置:立即申请停电更换。在更换前,该供电单元应视为失去过电压保护,应限速运行或调整运行方式(根据供电段规定)。更换新避雷器前,必须用2500V兆欧表测量绝缘电阻,不应低于1000MΩ。

❌ 故障二:避雷器表面闪络

现象:瓷套表面有树枝状放电痕迹,严重时伴有“滋滋”放电声。多发生在污秽严重且空气湿度大的天气。

原因:污秽积累导致爬电距离不足,在潮湿条件下形成表面泄漏电流通道。

处置:申请临时天窗,停电后用干燥清洁的抹布擦拭瓷套表面,必要时涂抹防污闪涂料。若污闪已造成瓷釉损伤,应评估损伤程度,超过300mm²的应予更换。

❌ 故障三:避雷器引线烧断或线夹过热

现象:引线断股或线夹处有明显的氧化、变色痕迹。红外测温显示温度明显高于环境温度。

原因:引线截面不足或接触不良,导致正常运行时发热;也可能是避雷器内部故障导致持续电流增大。

处置:停电后更换引线或打磨线夹接触面,涂抹导电膏后重新紧固。同时测量避雷器的泄漏电流,判断内部是否正常。

❌ 故障四:计数器异常

现象:计数器未动作但避雷器有明显放电痕迹;或计数器数字跳变异常(如一次雷击后计数增加多次)。

原因:计数器内部电路故障或受潮。

处置:在避雷器停电检修时,用专用测试仪对计数器进行校验,动作不正常的应更换。

📍 电气试验要点

每年雷雨季节前,应对避雷器进行预防性试验。根据《铁路电力安全工作规程》和产品说明书:

✅ 绝缘电阻测量:用2500V兆欧表测量避雷器两极间及对地的绝缘电阻,不应低于1000MΩ(较上次测量不应有显著下降)。

✅ 直流1mA参考电压试验:在避雷器两端施加直流电压,测量泄漏电流达到1mA时的电压值。该值不应低于出厂值的95%(具体数值以产品铭牌为准)。

✅ 泄漏电流测量:在1mA参考电压下,测量泄漏电流,不应大于50μA。若泄漏电流明显增大,说明阀片受潮或老化。

✅ 计数器动作检查:用专用测试仪对计数器施加模拟冲击电流,计数器应可靠动作。

⚠️ 注意:进行避雷器高压试验时,必须严格执行停电、验电、接地程序。试验前后应对避雷器充分放电,防止剩余电荷伤人。

📍 接地电阻要求

避雷器的接地极为单独接地极,不得与钢轨或桥梁连接。接地电阻应符合以下要求:

✅ 标准值:不大于10Ω(用接地电阻表测量)。
✅ 当接地电阻超标时,应采取增加接地极、使用降阻剂或外延接地等措施。

📍 更换避雷器的注意事项

当避雷器故障需更换时,现场作业人员应遵守:

第一步:申请停电命令,确认停电区段。
第二步:验电、挂设接地线(接地线应先接接地端,后接导体端)。
第三步:拆除旧避雷器的引线和接地线,拆下避雷器。
第四步:安装新避雷器,确保安装垂直,底座水平。计数器安装高度一般为2m。
第五步:连接引线和接地线。引线应保持适当弛度,防止大风时摆动过大。
第六步:拆除接地线,清点工具,申请送电。
第七步:送电后观察避雷器有无异常放电声,用红外测温仪检测温度是否正常。

❌ 严禁在避雷器炸裂后未停电、未接地的情况下靠近故障点。故障避雷器可能仍带有残压,且接地线可能已烧断。

📚 引用依据

- 《接触网运行检修规程》
- 《铁路电力安全工作规程》
- 《铁路电力管理规则》
- 《接触网施工工艺》
- 各供电段《避雷器检修试验细则》

补充说明:本文适用于27.5kV接触网用氧化锌避雷器和10kV电力线路用氧化锌避雷器。不同厂家、不同型号的避雷器试验参数略有差异,具体数值以产品说明书为准。复合外套避雷器(硅橡胶)的外观检查重点与瓷套不同,应注意检查伞裙有无变形、老化、电蚀痕迹。对于安装在隧道内的避雷器,应特别注意检查受潮和污秽情况,必要时缩短巡视周期。