微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[电务学苑] 计算机联锁采集电路动态脉冲丢失怎么判断?用万用表测脉冲技巧(信号工 高级工)

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

现场采集故障最常见的就是“动态脉冲丢失”。无论是TYJL-II的动态采集还是JD-1A的方波采集,计算机判断继电器吸起的唯一依据就是读到了脉冲信号。如果回路里任何一点断了或短路成固定电平,系统就会判为安全侧(继电器落下)。下面讲怎么用普通万用表测动态脉冲。

1. 动态脉冲采集的基本原理:计算机通过采集板的一个输出口周期性发送通断信号(比如50Hz方波),这个信号经过继电器接点后,从采集输入口读回。只有读回的波形和发出的波形一致,才认为接点闭合。如果接点断开或线路故障,读回的是固定高电平或低电平。

2. 用万用表测脉冲:普通数字万用表测直流电压时,对脉冲信号会显示一个平均值。比如24V方波,占空比50%,万用表显示约12V。如果显示稳定24V,说明线路一直通(可能是短路或接点粘住);显示0V,说明一直断。现场判断技巧:将万用表打到DC20V档,红表笔接采集输入端,黑表笔接采集地。正常有脉冲时,读数应在8-15V之间跳动(指针表会摆动)。如果读数稳定24V或0V,说明没有动态脉冲,回路故障。

3. 采集回线断导致整板脉冲丢失:如果一块采集板上所有通道读数都是0V,大概率是采集回线(IOZ)断了。IOZ是给所有采集通道提供电源的公共线,在零层端子或接口架上可以找到。测一下IOZ对地有没有24V,没有就往前查总事故继电器和电源模块。

4. 单个通道脉冲丢失:短接法。将采集输入端与采集地短接,如果万用表读数从0V变成跳动(或采集板对应指示灯开始闪),说明采集板、回线正常,故障在继电器接点到接口架之间的配线。如果短接后还是0V,说明采集板该通道光耦或输入电路坏了。

5. 注意区分动态采集和静态采集。DS6-K5B和EI32-JD的部分采集采用静态方式(直接读24V电平),测的时候就是稳定的24V或0V,没有跳动。检修前一定要先搞清楚你站的系统是动态还是静态采集。


一、单选题

1. 动态脉冲采集电路中,计算机判断继电器接点闭合的依据是( )。
A. 采集到稳定的24V高电平
B. 采集到稳定的0V低电平
C. 采集到的脉冲波形与发出的脉冲波形一致
D. 采集到任意变化的电压

2. 用数字万用表DC20V档测量正常工作的动态脉冲采集输入端,读数大约为( )。
A. 0V
B. 24V
C. 8-15V之间跳动
D. 5V稳定值

3. 一块采集板上所有通道的万用表读数均为0V,最可能的原因是( )。
A. 采集板全部光耦损坏
B. 采集回线IOZ断线
C. CPU板故障
D. 接口架插头全部松动

4. 用短接法测试单个采集通道时,将采集输入端与采集地短接,若万用表读数从0V变为跳动,说明( )。
A. 采集板该通道损坏
B. 采集回线断线
C. 采集板和回线正常,故障在继电器侧
D. CPU故障

5. 下列哪种计算机联锁系统采用了静态采集方式( )。
A. TYJL-II
B. JD-1A
C. DS6-K5B
D. TYJL-TR9动态采集

6. 动态脉冲采集电路中,若继电器接点粘连一直闭合,则采集输入端万用表读数应为( )。
A. 0V
B. 稳定的24V
C. 8-15V跳动
D. 不定

7. 采集回线IOZ的正常电压应为( )。
A. DC5V
B. DC12V
C. DC24V
D. DC110V

8. 当总事故继电器ZSGJ落下时,对采集电路的影响是( )。
A. 所有采集通道变为脉冲信号
B. 采集回线IOZ被切断,所有采集读数为0
C. 采集电压升高至50V
D. 无影响

9. 使用万用表测动态脉冲时,最好选择( )。
A. 交流电压档
B. 直流电压档,观察数值跳动
C. 电阻档
D. 电流档

10. 动态采集电路的故障-安全体现在( )。
A. 脉冲丢失时判为安全侧(继电器落下)
B. 脉冲丢失时判为危险侧(继电器吸起)
C. 任何故障都判为吸起
D. 只有接点闭合才判吸起


二、判断题

11. 动态脉冲采集时,万用表显示稳定24V说明回路正常有脉冲( )。

12. 采集回线IOZ断线只会影响单个采集通道( )。

13. 短接采集输入端到地可以快速判断采集板是否正常( )。

14. 静态采集方式下,万用表测量输入端不会出现跳动( )。

15. 动态脉冲采集电路中,继电器接点断开时,采集输入端应读到稳定的24V( )。

16. 总事故继电器落下后,采集电路仍能正常工作( )。

17. 用万用表直流电压档测量动态脉冲,读数稳定在12V左右说明脉冲正常( )。

18. 采集板指示灯闪烁频率与脉冲频率相同( )。

19. 所有计算机联锁系统都使用动态采集方式( )。

20. 接口架是采集故障定位的分界点,可以在接口架端子处测量脉冲有无( )。


📎 参考答案及解析

1 - C(必须波形一致才判闭合)
2 - C(24V方波平均值约12V,跳动)
3 - B(整板0V先查公共回线)
4 - C(短接后正常说明板子没问题)
5 - C(K5B为静态采集)
6 - B(粘连导致常通,读到稳定24V)
7 - C(IOZ为DC24V采集电源)
8 - B(ZSGJ切断IOZ)
9 - B(直流档看数值跳动)
10 - A(脉冲丢失导向安全)
判断11 - 错(稳定24V是粘连或短路)
判断12 - 错(IOZ断影响整板)
判断13 - 对(短接法快速判断)
判断14 - 对(静态采集电平不跳动)
判断15 - 错(接点断开读到0V或固定电平)
判断16 - 错(ZSGJ落下切断采集电源)
判断17 - 对(12V左右跳动为正常脉冲)
判断18 - 对(指示灯闪烁频率同步)
判断19 - 错(K5B等用静态)
判断20 - 对(接口架是分界点)


注:本篇内容参考《【铁道信号】计算机联锁教学资料》中关于动态采集电路、接口架配线及故障处理的相关内容。更多采集电路专项练习,可到铁道职培平台考试中心按等级自选训练。