接地装置是供电系统防雷和保护接地的关键设施。接地电阻超标会导致雷击时反击电压升高、跨步电压增大、保护装置误动或拒动,严重威胁人身和设备安全。本文依据《铁路电力管理规则》、《接触网运行检修规程》、《铁路电力牵引供电设计规范》及典型供电段接地测试手册,梳理接地电阻超标的原因查找与处理流程。所有操作必须在确保安全的前提下进行,严禁擅自扩大接地装置的改动范围。

📍 第一步:确认接地电阻超标

接地电阻的测试应按照规定的周期和方法进行:
✅ 测试周期:牵引变电所接地装置每两年一次,开闭所、分区所每三年一次,架空线路杆塔接地每六年一次(根据《铁路电力管理规则》中电气设备试验周期的规定)。
✅ 测试方法:使用接地电阻测试仪(如ZC-8型或钳形接地电阻仪)。对于大型接地网,应采用三极法或四极法,避免引线互感干扰。
✅ 判断标准:牵引变电所接地电阻不应大于0.5Ω(有效接地系统)或4Ω(不接地系统);开闭所、分区所不应大于4Ω;杆塔接地不应大于10Ω(具体以设计值为准)。

当测试值超过标准1.2倍时,即认定为接地电阻超标,需查找原因并处理。

🔍 第二步:常见超标原因分析

接地电阻超标通常由以下一种或多种原因造成:

1️⃣ 接地体腐蚀:钢材接地体在酸性或盐碱土壤中经过多年运行后,截面减小甚至断裂。检查方法:在接地网边缘选点开挖,观察接地体表面是否有严重锈蚀、断股或脱落。

2️⃣ 接地体与土壤接触不良:回填土未夯实、使用了碎石或建筑垃圾回填,导致接地体与土壤之间空隙过大。检查方法:测试时注入大电流,用电压表沿接地体走向测量电位分布,电位突变处为接触不良点。

3️⃣ 土壤干燥或冻结:土壤电阻率与含水量密切相关。干旱季节或冻土深度超过接地体埋深时,接地电阻会明显升高。检查方法:对比不同季节的测试记录,若冬季或旱季电阻升高、雨季回落,则为季节性因素。

4️⃣ 接地体埋深不足:设计要求接地体埋深不小于0.6m。若埋深过浅,受表层土壤冻融和干湿变化影响大。检查方法:查阅施工图纸,现场测量覆土厚度。

5️⃣ 接地网局部断开:因施工损坏、电化学腐蚀或外力破坏造成接地网断线。检查方法:使用接地网导通测试仪,测量相邻接地体之间的电阻,正常应小于0.1Ω,大于1Ω说明存在断点。

6️⃣ 避雷线未有效连接:架空避雷线与变电所接地网之间的连接线断开或接触不良,导致冲击接地电阻增大。检查方法:目视检查连接点是否锈蚀、松动。

规章未明确的具体故障查找细则(如使用接地网成像仪等新技术),由各供电段根据设备条件和培训要求自行规定。

🛠️ 第三步:现场查找方法与步骤

对于已经确认超标且非季节性因素影响的接地装置,应组织专项查找:

1️⃣ 资料复核:查阅原始施工图纸和测试记录,确认接地网的形式(水平网格+垂直接地极)、埋设深度、材质及规格。

2️⃣ 外观检查:巡视接地引下线、接地干线是否有明显断开、锈蚀或机械损伤。重点检查电缆沟内、设备基础周围的接地线。

3️⃣ 分段测试法:将接地网分成若干区域,用临时接地桩(打入临时接地极)逐段测量该区域与临时极之间的接地电阻,与设计值对比,锁定电阻异常偏大的区域。

4️⃣ 大电流注入法:在接地网上注入数十安培的工频电流,用电压表沿接地体走向逐点测量电位降。电位降突变点即为断点或接触不良点。

5️⃣ 开挖验证:根据测试结果,在疑似故障点处开挖,检查接地体实际情况。开挖范围应尽量小,避免破坏未故障部分。

⚠️ 开挖时应注意:确认该区域无其他地下管线(电缆、光缆、水管),使用非冲击工具防止损伤接地体。发现断线或严重腐蚀时拍照记录。

⚡ 第四步:处理措施与施工要求

根据不同原因采取相应处理措施:

1️⃣ 接地体腐蚀或断裂:
   ✅ 清除腐蚀部分,采用搭接焊或放热焊接(火泥熔接)连接新补充的接地体。搭接长度:扁钢不小于其宽度的2倍,圆钢不小于其直径的6倍,且至少三面焊接。
   ✅ 焊接处应做防腐处理(涂沥青或环氧树脂)。
   ✅ 补充的接地体应与原接地网同材质或采用电化学兼容的材质(避免铜铁直接连接产生电偶腐蚀,需用过渡接头)。

2️⃣ 接触不良(回填土不实):
   ✅ 挖开回填土,清理接地体表面锈层。
   ✅ 用导电性能良好的黏土或降阻剂重新回填,分层夯实。降阻剂应选用长效、无腐蚀性产品。

3️⃣ 埋深不足:
   ✅ 重新开挖至设计深度,补充垂直接地极或延长水平接地体。
   ✅ 无条件加深时,可铺设降阻剂层或增设辐射状接地体。

4️⃣ 季节性干燥:
   ✅ 在接地体周围埋设保湿层(如黏土、膨润土)或设置渗水井。
   ✅ 有条件的可接入附近的自然接地体(如水管、金属结构),但必须确认该自然接地体的长期连通性。

5️⃣ 接地网断线:
   ✅ 补接断点,并增加跨接线。断点两侧各延伸5米范围内应做防腐处理。

所有处理完成后,必须重新进行接地电阻测试,确认达标后方可回填。

📌 第五步:处理后验收与记录

接地装置修复后,应组织验收:
✅ 接地电阻测试值应符合原设计标准(在干燥天气测试)。
✅ 所有焊接点外观检查合格,防腐层完整。
✅ 接地引下线与设备连接处紧固,无锈蚀。
✅ 回填土夯实,地面恢复平整。

测试记录、开挖照片、处理措施、更换材料清单应归档保存。同时在设备台账中更新接地装置的检修日期和测试数据。

📌 第六步:预防性措施

为减少接地电阻超标的频率,供电段应采取以下预防措施:
✅ 新建或改造接地装置时,优先采用铜包钢、纯铜或镀铜钢接地体,提高耐腐蚀性能。
✅ 在腐蚀性土壤中,接地体焊接处应涂刷沥青或包裹防腐带。
✅ 每年汛期前后及干旱季节各测试一次关键设备(牵引变电所、开闭所)的接地电阻,掌握变化趋势。
✅ 建立接地装置档案,记录每次测试的天气状况、土壤湿度、测试方法及测试值,便于异常判断。
✅ 对于高土壤电阻率地区的变电所,设计阶段应采用深井接地、外引接地体或敷设降阻剂等措施。

📚 引用依据
- 《铁路电力管理规则》:接地装置测试周期、电气设备试验标准。
- 《接触网运行检修规程》:接地电阻允许值、接地体防腐要求。
- 《铁路电力牵引供电设计规范》:接地装置设计原则、焊接工艺要求。
- 各供电段《接地装置维护检修细则》:提供降阻剂选型要求、放热焊接操作规程及季节性测试对照表。

0

主题

7

回帖

31

积分

新手上路

积分
31
发表于 昨天 21:33 | 显示全部楼层
尊敬的同行:您对“接地电阻超标”的剖析精准且专业。建议在排查时,可引入“分层诊断法”:先测土壤电阻率,再查接地体腐蚀与连接点松动。处理上,可尝试“深井置换”或“降阻剂改良”,兼顾经济性与长效性。防雷无小事,细节定安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

31

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-5 03:24 , Processed in 0.155695 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.