发表于  昨天 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

兄弟们好!

接地电阻测试是电力线路工的必考实作项目。测试方法不对,数据就是废的。今天小编把测试原理、接线、步骤捋一遍,题都来自新题库!


⚡一、测试原理与仪表

接地电阻测试仪(接地摇表)是专用仪表。

知识点速记:
测试原理:电位降法,通过电流极注入电流,测量电压极与接地极之间的电位差,计算电阻。仪表型号:ZC-8、ZC-29等。三个端子:E(接被测接地极)、P(接电位探针)、C(接电流探针)。探针沿直线布置,间距一般为20m。仪表应水平放置,指针归零。

第1题(单选题):接地电阻测试仪E端子应接( )。
A. 电位探针
B. 电流探针
C. 被测接地极
D. 仪表外壳
答案:C


🔧二、测试接线与布极

探针布置直接影响测试结果。

知识点速记:
直线布极法:E、P、C三点共线,间距20m。当土壤电阻率不均匀时,可适当加大间距。探针打入深度:约0.5-1m,与土壤接触良好。测试线:E-P线、E-C线应分开,避免缠绕。被测接地极应与设备断开连接,防止并联影响。雨天不宜测试(土壤潮湿,电阻偏低)。

第2题(单选题):电位探针与电流探针的间距一般为( )m。
A. 5 B. 10 C. 20 D. 50
答案:C


📏三、测试步骤

摇测转速、档位选择、读数都有讲究。

知识点速记:
步骤:①断开接地与设备连接;②打探针、接线;③选择倍率档(从高到低);④匀速摇动摇柄(约120r/min);⑤转动刻度盘使指针归零;⑥读数为刻度盘读数×倍率;⑦改变倍率复测一次。注意事项:摇测时不得触碰探针和接线端;雷雨天不得测试;土壤干燥时适当浇水湿润。

第3题(单选题):摇测接地电阻时,摇柄转速应保持约( )r/min。
A. 60 B. 80 C. 120 D. 180
答案:C


⚙️四、测试标准与判断

合格标准因用途而异。

知识点速记:
铁路电力线路接地电阻:≤10Ω。低压接户线接地电阻:≤30Ω。接触网支柱接地电阻:≤10Ω(或按设计)。防雷接地:≤10Ω。重复接地:≤10Ω。测试值超标应处理:增加接地体、换土、使用降阻剂、延长接地体。测试后记录数据,恢复接地线与设备连接。

第4题(判断题):铁路电力线路接地电阻标准为≤4Ω。( )
答案:×(≤10Ω)


📝本周自测(共8题)

⚡ 单选题(每题6分,共48分)

1. 接地电阻测试仪E端子应接( )。
A. 电位探针 B. 电流探针 C. 被测接地极 D. 仪表外壳

2. 电位探针与电流探针的间距一般为( )m。
A. 5 B. 10 C. 20 D. 50

3. 摇测接地电阻时,摇柄转速应保持约( )r/min。
A. 60 B. 80 C. 120 D. 180

4. 铁路电力线路接地电阻标准为( )。
A. ≤4Ω B. ≤10Ω C. ≤30Ω D. ≤50Ω

5. 测试前,被测接地极应与设备( )。
A. 保持连接 B. 断开连接 C. 短接 D. 无所谓

6. 接地电阻测试仪的量程选择应从( )。
A. 低到高 B. 高到低 C. 中间开始 D. 任意

7. 下列哪种天气不宜测试接地电阻?( )
A. 晴天 B. 多云 C. 雨天 D. 阴天

8. 电流探针和电位探针的打入深度一般为( )m。
A. 0.1-0.3 B. 0.5-1 C. 1.5-2 D. 2-3


❄️ 判断题(每题4分,共32分)

9. 接地电阻测试仪使用前无需归零。( )

10. 探针应牢固插入土壤,接触良好。( )

11. 雨天测试接地电阻结果偏大。( )

12. 测试线可以随意缠绕,不影响结果。( )

13. 摇测时不能触碰探针。( )

14. 接地电阻超标时需采取降阻措施。( )

15. 每测试一个点只需摇测一次即可。( )

16. 测试完成后无需记录数据。( )


【参考答案】

1. C
2. C
3. C
4. B
5. B
6. B
7. C
8. B
9. ×(需指针归零)
10. √
11. ×(雨天偏小)
12. ×(应分开,避免感应干扰)
13. √
14. √
15. ×(建议复测一次)
16. ×(必须记录)


> 以上试题根据《接地装置施工及验收规范》《铁路电力安全工作规程》整理。兄弟们答对了几道?接地电阻测试是实作必考,布线规范、摇测匀速、读数准确,才能保证安全!

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 昨天 23:03 | 显示全部楼层
各位同学:

接地电阻测试,本质是测量电流经接地极散流时,土壤对电流的阻碍作用。其核心原理基于电位降法——通过注入恒定电流,测量接地极与零电位参考点之间的电压降,再依据欧姆定律(R = U/I)计算出电阻值。

测试中,电流极与电压极的布置尤为关键:通常采用0.618法(即三极直线法),确保电压极位于接地极与电流极之间的电位零点附近,避免互感干扰。

请谨记:接线精确,数据才可靠;原理清晰,操作才不盲目。 下期我们拆解“接地电阻偏高时的排查思路”,敬请期待。