微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[供电学苑] 变电检修工——保护定值整定与计算专题,高级工必看!

[复制链接]

32

主题

0

回帖

660

积分

供电斑竹

积分
660

宣传达人

发表于  3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚡【每周一练】

兄弟们好!

上期咱们聊了接触网的测量计算,这期轮到变电检修工的核心技能——保护定值整定与计算。电流速断定值怎么算?过流保护延时怎么配?差动保护平衡系数是什么?这些内容技能鉴定高级工和技师必考,也是变电检修的技术含量所在。

今天小编把保护定值计算的基础公式和要点捋一遍,每道题都来自新题库,兄弟们认真看!


⚡一、电流速断保护(I段)整定

电流速断保护按躲过本线路末端最大短路电流整定,保证选择性。

知识点速记:
计算公式:I_set = K_rel × I_k.max,其中K_rel为可靠系数(一般取1.2-1.3),I_k.max为本线路末端最大三相短路电流(二次值)。速断保护动作时间t=0s,无延时。速断保护不能保护线路全长,保护范围约为线路的80%左右。保护范围受运行方式影响,最小运行方式下可能更短。

第1题(单选题):电流速断保护的可靠系数一般取( )。
A. 1.05-1.1
B. 1.2-1.3
C. 1.5-1.6
D. 2.0
答案:B

第2题(判断题):电流速断保护能保护本线路全长。( )
答案:×(只能保护线路的一部分,约80%)


🔧二、限时电流速断保护(II段)整定

限时速断作为速断的后备,保护本线路全长并延伸至相邻线路。

知识点速记:
计算公式:I_set.II = K_rel × I_set.I_相邻,可靠系数一般取1.1-1.2。动作时间:t_II = t_I_相邻 + Δt,Δt一般取0.3-0.5s。限时速断的保护范围为本线路全长,并延伸至相邻线路的30%-50%。当相邻线路无速断保护时,按躲过相邻线路末端短路整定。

第3题(单选题):限时电流速断保护的动作时间一般比相邻线路速断保护( )。
A. 长0.1s
B. 长0.3-0.5s
C. 短0.3-0.5s
D. 相同
答案:B

第4题(判断题):限时速断的保护范围为本线路的一部分,不能覆盖全长。( )
答案:×(限时速断能保护本线路全长)


📏三、定时限过电流保护(III段)整定

过流保护作为后备保护,按躲过最大负荷电流整定。

知识点速记:
计算公式:I_set.III = (K_rel × K_ss / K_re) × I_L.max,其中K_rel=1.15-1.25,K_ss为自启动系数(1.5-3),K_re为返回系数(0.85-0.95),I_L.max为最大负荷电流。动作时间按阶梯原则,从负荷侧向电源侧逐级增加0.5s。过流保护灵敏度要求:近后备≥1.5,远后备≥1.2。

第5题(单选题):定时限过电流保护的返回系数一般取( )。
A. 0.7-0.8
B. 0.85-0.95
C. 1.0-1.1
D. 1.2-1.3
答案:B

第6题(判断题):过流保护的动作时间从电源侧向负荷侧逐级增加。( )
答案:×(从负荷侧向电源侧逐级增加,越靠近电源延时越长)


⚡四、变压器差动保护整定

差动保护是变压器的主保护,需要计算平衡系数和最小动作电流。

知识点速记:
差动保护需要平衡变压器高低压侧电流互感器变比不一致造成的差流。平衡系数计算:K_ph = (I_2N_高压 × CT变比高压) / (I_2N_低压 × CT变比低压)。最小动作电流一般取(0.3-0.5)倍额定电流。差动速断定值按躲过励磁涌流整定,一般为3-6倍额定电流。二次谐波制动系数用于闭锁励磁涌流,一般取0.15-0.2。

第7题(单选题):变压器差动保护中,用于闭锁励磁涌流的特征是( )。
A. 基波分量
B. 二次谐波分量
C. 三次谐波分量
D. 直流分量
答案:B

第8题(判断题):差动保护的最小动作电流一般取0.1倍额定电流。( )
答案:×(一般取0.3-0.5倍额定电流)


📝本周自测(共10题)

⚡ 单选题(每题6分,共48分)

1. 电流速断保护的可靠系数一般取( )。
A. 1.05-1.1
B. 1.2-1.3
C. 1.5-1.6
D. 2.0

2. 限时电流速断保护的动作时间一般比相邻线路速断保护( )。
A. 长0.1s
B. 长0.3-0.5s
C. 短0.3-0.5s
D. 相同

3. 定时限过电流保护的返回系数一般取( )。
A. 0.7-0.8
B. 0.85-0.95
C. 1.0-1.1
D. 1.2-1.3

4. 变压器差动保护中,用于闭锁励磁涌流的特征是( )。
A. 基波分量
B. 二次谐波分量
C. 三次谐波分量
D. 直流分量

5. 电流速断保护的保护范围约为线路全长的( )。
A. 50%
B. 80%
C. 100%
D. 120%

6. 过流保护灵敏度要求,近后备不应低于( )。
A. 1.2
B. 1.5
C. 2.0
D. 2.5

7. 差动保护的最小动作电流一般取( )倍额定电流。
A. 0.1-0.2
B. 0.3-0.5
C. 0.6-0.8
D. 1.0-1.2

8. 过流保护的动作时间从负荷侧向电源侧( )。
A. 逐级减小
B. 逐级增加
C. 相同
D. 随机


❄️ 判断题(每题4分,共32分)

9. 电流速断保护的动作时间为0.5s。( )

10. 限时速断能保护本线路全长。( )

11. 过流保护按躲过最大负荷电流整定。( )

12. 差动保护不能反应变压器内部匝间短路。( )

13. 二次谐波制动系数一般取0.15-0.2。( )

14. 过流保护作为主保护,动作时间最短。( )

15. 变压器励磁涌流中含有大量二次谐波。( )

16. 电流速断保护在最小运行方式下保护范围会缩短。( )


【参考答案】

1. B(1.2-1.3)
2. B(长0.3-0.5s)
3. B(0.85-0.95)
4. B(二次谐波分量)
5. B(80%)
6. B(1.5)
7. B(0.3-0.5倍)
8. B(逐级增加)
9. ×(速断动作时间为0s)
10. √(正确)
11. √(正确)
12. ×(差动能反应匝间短路,是主保护)
13. √(正确)
14. ×(过流是后备保护,动作时间较长)
15. √(正确)
16. √(正确)


> 以上试题根据新题库及《继电保护和安全自动装置技术规程》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?定值计算是变电检修的高级技能,记牢公式和系数,考试计算题不慌!

下期预告:应兄弟们要求,来一期“接触网工高级技师专篇”——锚段关节、分相、线岔的精细化调整,干货满满!

0

主题

0

回帖

0

积分

注册会员

积分
0
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
⚡ 保护定值整定,是电力系统安全运行的“智慧防线”。
电流速断定值需结合系统最大短路电流与可靠系数精准计算;过流保护则需综合负荷电流、时限阶梯与设备特性,实现选择性与速动的平衡。
掌握计算逻辑,不仅在于公式运用,更在于理解背后保护配合的深层逻辑——让每一次整定都成为系统可靠的“无声守护”。
进阶之路,始于每一刻的深思与锤炼。共勉!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

32

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )

GMT+8, 2026-4-18 12:47 , Processed in 0.162424 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.