微信扫一扫 分享朋友圈

已有 17 人浏览分享

[电务学汇] EI32-JD型计算机联锁故障处理中的室内外判定与驱采机检查要点

[复制链接]

221

主题

4

回帖

5475

积分

电务斑竹

积分
5475
发表于  2026-9-20 04:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
EI32-JD型计算机联锁故障处理中的室内外判定与驱采机检查要点

处理EI32-JD型计算机联锁系统故障,第一件事不是急着换板子,而是先判明故障在室内还是室外。判定方法是在分线盘处测量电压:该送出的电应该送出,该回来的电应该回来。若没送出,可判定为室内故障;若没回来,则判定为室外故障。确认是室内故障后,还要进一步区分是计算机联锁系统设备故障还是室内其他电气故障。判定方法是在分线柜处测量电压:采集故障时,分线柜接口应收到+24V电压,测量时需在别处借用24V电压;驱动则是送出24V电压。若收到或没送出电压,都指向计算机联锁机柜内设备故障。这个“先分室内外、再分联锁机柜内外”的顺序,是后续所有处理动作的前提。

一、先看清系统的冗余结构

EI32-JD型计算机联锁系统采用二乘二取二冗余系统,由A、B操作表示机,I、II系联锁机,系统维护机及相关通信、打印设备组成。联锁机、驱采机、操作表示机仅一套故障时,系统自动倒机,不影响设备使用,可对故障机进行修复。理解这一点很关键:多数单套故障不会立即中断使用,现场有处置余地,但控制台显示器黑屏是例外,因为它没有整套备用设备,必须及时修复,否则设备将无法使用。

二、控制台显示器黑屏的排查顺序

显示器电源由电源屏直接供电,经隔离变压器、双切开关后送至控制台。若电源屏故障,显示器肯定黑屏,此时可暂借其他220V电源。

确认有显示电源后,可在操作表示机倒机单元后的视屏口插上备用显示器,没有备用时可借用维修机显示器,用以简单判断故障范围。若显示正常,说明倒机单元之前设备正常,故障出在后面。

确认控制台显示器故障后,如无备用显示器,可用维修机显示器暂时顶替使用,新机到后再予更换。

快速检查视屏分配器的方法,是将显示正常的另一套视屏线接在故障机的视屏输入口上,若仍正常,则分配器完好,问题在显示器或视屏线。

检查操作表示机倒机单元的方法,是将视屏延长线与主用操作表示机的短视频线对接。若故障消失,则倒机单元损坏;若故障不消失,则显卡故障。这一判断需在短视屏线良好和两端插接紧固的前提下进行。

三、驱采机故障的处理要领

驱采机故障大多发生在驱动或采集板上,故障时相应的驱动或采集板状态灯一般会亮红灯,容易被发现。处理该故障不影响设备使用,但有几个易错点必须卡住。

更换故障板时,必须关掉驱采电源,该系统不支持板子的热插拔。

查询故障回放记录时,应找到最早发生故障的时间,此时的记录为准确记录,以后的记录不一定有故障现象,而是系统定时自报。

没有备用板时,可用其他驱动板或采集板试验,来判定所怀疑板子的好坏。

系统采集、驱动信息表点灯状态不能作为判断是否故障的唯一依据,应与板子实际点灯状态结合判断。现场曾发现故障驱动板实际灭灯而信息表点灯的现象,此时应以实际为准。

四、通信故障与UPS电源故障的观察点

系统操作表示机间采用以太网通信,操作表示机与联锁机采用RS-422串口通信,联锁机与驱采机采用LAN通信,驱采机与驱动、采集板间采用数据总线方式通信。发生通信故障时,可通过查看维修机故障记录、观看故障发生时的网络图状态来判断,网络线变红的即为故障通道。当操作表示机、联锁机、驱采机重启时,与之相连的通道全部中断,起来同步后即恢复。两操作表示机间若中断通信,除去网线原因,还有可能是集线器出现故障,这种现象已经发生过。

*** VIP专享 ***

引用依据
EI32-JD型信号计算机联锁系统常见故障处理方法

资料使用说明:本文依据已抽取铁路专业原始文本整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请以现行有效文件为准。
付费看帖
非VIP会员剩余 27% 内容需要支付 0.20元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

221

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-17 11:24 , Processed in 0.181661 second(s), 63 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.