微信扫一扫 分享朋友圈

已有 1 人浏览分享

[供电学刊] 接触网检修作业中的停送电卡控与弓网故障处置逻辑

[复制链接]

52

主题

2

回帖

1917

积分

超级版主

积分
1917

宣传达人VIP会员hVIP会员

发表于  2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网检修作业中的停送电卡控与弓网故障处置逻辑

摘要:接触网检修维护作业的安全性与规范性,直接关系到牵引供电系统的可靠运行和现场作业人员的人身安全。本文以接触网设备检修维护技术标准与作业流程为研究对象,重点围绕接触网停送电办理程序、弓网故障应急处置以及检修检查制度三个核心环节展开分析。文章依据所提供的技术资料和规章依据,梳理了从停电申请、调度命令下达到送电条件确认的完整作业链条,分析了弓网故障发生后从司机报告、行车限制到供电人员巡视处理的联动处置逻辑,并对接触网定期检查制度的技术要求进行了说明。研究表明,接触网检修作业的安全管控关键在于停送电环节的流程闭环和故障处置中的多专业协同,现场作业必须以现行有效规章和调度命令为准。

关键词:接触网检修;停送电程序;弓网故障;应急处置;行车限制

一、引言

接触网作为牵引供电系统的重要组成部分,承担着向电力机车和动车组持续供电的任务。接触网设备长期暴露于露天环境,承受机械负荷、电气负荷和气候条件的多重作用,其技术状态直接关系到列车运行的安全与秩序。因此,对接触网设备进行规范的检修维护,是铁路供电部门的基础性工作。

接触网检修维护作业具有高空、高压、露天作业的特点,作业安全风险较高。其中,接触网停送电环节是检修作业安全管控的关键节点。停电不彻底、送电条件确认不到位,都可能引发严重的人身伤害或设备事故。与此同时,弓网故障是牵引供电系统中较为典型的突发故障类型,其处置过程涉及司机、车站值班员、列车调度员、供电调度员和供电段等多个岗位和部门,处置效率直接影响故障区段的运输秩序恢复。

本文依据接触网设备检修维护技术标准与作业流程的相关资料,以及铁路技术管理规程和某铁路局集团公司普速铁路行车组织规则中的相关规定,围绕接触网检修作业中的停送电办理程序、弓网故障应急处置流程和接触网检查制度三个方面的内容进行分析。需要说明的是,本文所引用的规章依据属于学习参考性质,现场作业应以现行有效的规章文件和调度命令为准。

二、接触网检修维护的标准体系与检查制度

接触网设备的检修维护工作,首先需要明确其制度依据和检查周期要求。铁路技术设备的管理遵循经常检查与周期维修相结合的原则,这一原则同样适用于接触网设备。

(一)设备检查的制度框架

根据铁路技术管理规程的相关规定,铁路技术设备除由直接负责维修及管理的部门经常检查、周期维修外,铁路局还应按规定组织有关人员进行定期全面检查和专项检查,具体办法由铁路局规定。这一规定确立了接触网设备检查的基本制度框架,即日常检查维护与定期全面检查、专项检查相结合。

固定行车设备定期全面检查和专项检查的检查结果应记入行车设备检查登记簿内。检查中发现问题的处理原则是:及时解决;对危及行车安全的,须立即采取措施;当时不能解决的,要安排计划,限期完成,并进行复查;需要上级解决的,要按程序上报。这一处理原则体现了接触网设备缺陷管理的闭环要求,即发现问题、采取措施、安排整改、复查验证的完整流程。

(二)接触网检查的周期要求

在检查周期方面,铁路技术管理规程对接触网状态检查提出了明确要求。对接触网状态,每月检查一次;对接触网设备限界检查,每五年不少于一次;对其他供电设备定期检查。同时,铁路局根据需要可加密检查或随时检查。此外,铁路总公司专业技术机构根据线路的年通过总重、线路允许速度,使用专用设备定期对主要线路进行接触网检查。

从上述规定可以看出,接触网设备的检查分为两个层面:一是铁路局组织的周期性检查,包括月度状态检查和五年一次的限界检查;二是专业技术机构利用专用设备进行的定期检查。前者侧重于设备运行状态的日常掌握,后者侧重于利用专业检测手段对设备状态进行系统评估。

(三)检修维护的技术内涵

接触网设备检修维护的技术内容涵盖状态检测、预防性检修、故障处理及设备更换与升级等多个方面。状态检测包括绝缘子污秽度检测、导线弛度测量、温度监测等项目;预防性检修包括绝缘子更换、线夹检查、悬挂点调整等作业;故障处理则针对断线、短路、绝缘击穿等典型故障类型展开。

需要指出的是,接触网检修维护的具体技术参数和作业标准,应以现行有效的检修规程和技术标准为依据。本文所依据的资料中,相关技术参数属于受限证据,因此不对具体数值进行展开论述。现场作业人员应严格按照本单位执行的检修工艺标准和作业指导书进行操作。

三、接触网停送电作业的流程控制

接触网停送电是检修作业的前提条件,也是安全风险最为集中的环节。停送电办理程序的规范性,直接决定了检修作业的安全性。根据行车组织规则的补充规定,接触网停送电分为施工维修停送电、设备故障抢修停送电和应急处理停送电三种情形,其办理程序各有特点。

(一)施工维修接触网停电的办理程序

纳入施工、维修计划且需接触网停电的作业项目,其停电办理遵循“先申请、后准许、再下令”的基本流程。凡不需接触网停电的作业项目,不得申请办理接触网停电,这一前置要求避免了不必要的停电对运输秩序的影响。

具体办理程序为:停电申请须说明作业地点、作业内容、停电线路、停电所需时间、安全措施以及是否封锁区间或车站线路等信息。供电调度员根据施工、维修计划,向列车调度员提交停电申请。列车调度员须确认停电范围内无动车组、电力机车运行后,方可签字同意,并向有关人员下达准许停电的调度命令。供电调度员得到列车调度员同意的签字后,以列车调度员同意的时刻为停电时间,将停电命令下达给供电段。

这一流程的关键控制点在于:列车调度员对停电范围内列车运行情况的确认,是同意停电的前提条件。只有在确认停电范围内无动车组和电力机车运行的情况下,才能签字同意停电,从而从行车组织层面确保停电作业的安全。

(二)施工维修接触网送电的办理程序

送电环节的安全风险同样不容忽视。纳入施工、维修计划的接触网停电作业项目办理送电前,施工负责人须确认具备送电条件后,安排要令人员向供电调度员请求恢复送电。供电调度员核实无误,确认完全具备送电条件后,向列车调度员提交送电申请,经列车调度员签认,以送电命令下达给供电段。

列车调度员必须在接到供电调度员已恢复送电的通知后,方可向有关人员下达恢复送电调度命令。如不能在规定时间内恢复送电时,供电调度员应提前通知列车调度员。

送电流程的核心在于“具备送电条件”的确认。施工负责人确认现场作业完毕、人员机具撤离、接地线拆除等条件满足后,方可提出送电请求。供电调度员在核实无误后,才能向列车调度员提交送电申请。这一多级确认机制,有效防止了在作业未完成或安全措施未撤除的情况下盲目送电。

(三)设备故障抢修与应急处理的停送电规定

设备故障抢修需接触网停电时,供电调度员根据接到的故障报告,立即了解供电设备损坏、影响范围等情况,及时与列车调度员办理接触网停电及行车限制有关事宜。作业结束送电时,供电调度员根据要令人员申请并确认具备送电条件后,办理送电手续。与计划性施工维修相比,故障抢修的停送电程序更为简化,但仍须遵循停电申请和送电条件确认的基本要求。

事故救援需接触网停电配合的,供电段现场负责人根据事故救援负责人要求,安排要令人员向供电调度员办理停送电手续,并采取安全措施。

应急处理停送电的规定具有特殊性。牵引供电接触网设备停电或送电时,必须办理停电或送电申请,原则上经供电调度员准许。遇有危及人身或设备安全的紧急情况,可不经供电调度员批准,先行断开断路器或负荷开关、隔离开关,并立即报告供电调度员;但再闭合时须有供电调度员的命令。

这一规定体现了安全优先与程序规范相结合的原则。在紧急情况下,为保护人身和设备安全,允许先行断开设备,但事后必须立即报告;而重新闭合设备则必须经过供电调度员的命令,防止在故障未消除或安全条件未确认的情况下恢复供电。

(四)停送电流程中的关键风险控制点

综合上述三类停送电情形,可以归纳出接触网停送电作业的关键风险控制点:一是停电前的行车确认,确保停电范围内无电力机车和动车组运行;二是送电前的条件确认,确保作业完毕、人员撤离、接地拆除;三是紧急情况下的先行断电与事后报告相结合;四是恢复供电必须经供电调度员命令。这四个控制点构成了接触网停送电安全的基本防线。

四、弓网故障的应急处置流程

弓网故障是接触网运行中的典型突发故障,其处置涉及多个专业和岗位的协同配合。弓网故障处置的效率和质量,直接影响故障区段的运输秩序恢复和设备安全。

(一)故障发现与初始报告

列车运行途中,司机发现接触网网压异常、自动降弓时,应立即断电并停车,网压异常还应降弓,同时报告车站值班员或列车调度员停车地点公里标、停车原因和故障地点公里标。停车后按规定组织做好列车防溜、防护。动车组列车随车机械师应根据故障信息记录,及时向司机反馈故障发生时间等信息,由司机报告车站值班员或列车调度员。车站值班员报告列车调度员,列车调度员及时转报供电调度员。

这一环节的关键在于故障信息的准确传递。停车地点公里标、停车原因和故障地点公里标是后续处置的基础信息,直接影响供电人员寻找故障点和确定影响范围。

(二)行车限制与邻线列车管控

车站值班员或列车调度员接到报告后,应立即通知区间内后续列车停车,不再向该区间放行列车,并通知邻线尚未经过故障地点的首列列车司机注意运行并观察故障地点前后各2公里范围内的接触网状态,瞭望条件不良时司机适当降低运行速度。

这一措施的目的在于防止后续列车进入故障区段造成二次事故,同时利用邻线列车对故障地点前后一定范围内的接触网状态进行观察,为故障判断提供更多信息。

(三)受电弓与接触网检查

停车后,司机或动车组随车机械师应对受电弓和停车地点可见范围内接触网进行检查。若受电弓、接触网外观无明显异常,可换弓继续运行,雾霾天气执行有关规定,并立即报告车站值班员或列车调度员,车站值班员报告列车调度员。

需登顶作业时,司机或随车机械师通过司机向车站值班员或列车调度员提出申请,车站值班员报告列车调度员。列车调度员或通过车站值班员通知该供电臂内的列车停车并降弓,与供电调度员办理接触网停电手续,得到供电调度员接触网已停电的通知后,发布准许登顶作业的调度命令。司机或随车机械师接到准许登顶作业的调度命令,经供电段办理停电、验电、装设可靠的接地线后,亲自验电、挂好随车接地线,方准登顶作业。作业完毕,司机须立即向车站值班员或列车调度员报告。

登顶作业的安全要求十分严格。供电段办理停电、验电、装设可靠的接地线,作业人员亲自验电、挂好随车接地线,这一系列措施构成了登顶作业的多重安全防护。值得注意的是,即使供电段已经办理了停电和接地,作业人员仍须亲自验电并挂好随车接地线,体现了“自保”的安全理念。

(四)恢复运行与后续检查

经检查处理,本列恢复运行后,在接触网设备未经检查确认前,列车调度员或通过车站值班员通知本线尚未经过故障地点的首列列车司机以不超过80公里每小时的速度注意运行,限速位置原则上按司机汇报的故障地点前后各2公里确定。发现影响行车的异常情况时,司机应立即停车并向车站值班员或列车调度员报告。无异常时,司机在通过故障地点后立即向车站值班员或列车调度员报告,车站值班员或列车调度员组织后续列车正常运行。

这一限速运行措施体现了“先确认、后恢复”的安全原则。在接触网设备未经供电部门检查确认前,通过限速运行的方式降低风险,同时利用后续列车的运行观察进一步确认设备状态。列车不能继续运行时,立即报告车站值班员或列车调度员请求救援。

***付费内容***

参考资料:
1. 接触网设备检修维护技术标准与作业流程()
2. 铁总科技[2014]172号 中国铁路总公司《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)
3. 2018版中国铁路济南局集团有限公司普速铁路行车组织规则

引用依据:
已审核知识库编号:KB-GD-FCB6BBDD、KB-GD-F53675B5


资料使用说明:本文依据「铁道职培」APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请务必以现行有效文件为准。本文在「铁道职培」APP论坛首轮发布,全文PDF可前往本站文库中心,按标题关键词搜索下载。
付费看帖
剩余 24% 内容需要支付 0.50 元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

52

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-8-6 04:58 , Processed in 0.178344 second(s), 60 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.