大家好,我是零度天气,工友们都叫我玲姐。这天气一热起来,雷雨说来就来,咱们信号设备最怕两样:一是水泡,二是雷劈。水泡电缆咱们上期聊过了,今天玲姐就专门讲讲防雷和接地——这块搞不好,一个落地雷过来,整个站的电子设备能从“联锁”变“连锁反应”,板子烧一片。

⚡ 第一要点:信号防雷不是一道防线,是“三级防护”层层设防。第一级是粗保护,装在电源引入处或室外电缆进入建筑物的入口,用大通流量的电源防雷器或放电管,把大部分雷电流直接泄放入地;第二级是精细保护,装在设备机柜电源输入端或分线盘,把残余过电压再削一次;第三级是设备内部的浪涌保护,像微机联锁板卡、电源模块自带的TVS管或者压敏电阻。三级防护各管一摊,上一级漏过来的能量由下一级兜住。如果第一级的防雷器失效了没及时换,后面两级扛不了多久就得崩。

📡 第二要点:接地电阻是防雷系统的命根子。地线不是挖个坑埋根角铁就完事,综合接地电阻必须小于等于1欧姆,这是铁打的标准。接地电阻偏大,雷电流泄放不畅,防雷器动作时地电位瞬间升高,会把“反击电压”反灌进设备,等于保护器件变成了“帮凶”。测接地电阻要用三极法或钳形地阻仪,摇表那套测绝缘的方法不适用于测接地。另外,每年雷雨季节前必须测一次地阻,高土壤电阻率地区,遇到干旱天气地阻可能翻倍,得提前测、早降阻。

🔌 第三要点:等电位连接是防止“二次伤害”的关键措施。雷电击中建筑物或附近大地时,不同接地点之间会瞬间产生很高的电位差,如果设备外壳、电缆铠装、机柜门、走线架这些金属部件彼此不连接或连接不可靠,电位差就会找最近的电路板放电,这比直接雷还容易损坏设备。所以规程要求:所有进出建筑物电缆的金属护套、铠装钢带必须在入口处就近接地,室内所有机柜、走线架、防静电地板支架必须用不小于16mm²的铜导线做等电位连接。玲姐在现场检查时,经常看到有工友把等电位连接线拆了忘了恢复,或者接在油漆没刮干净的机柜面上——这就等于没接。

🎛️ 第四要点:防雷元件是有寿命的,要会看“失效指示”。电源防雷器一般有状态窗口,绿色变红色就该换了;分线盘上的防雷单元则要靠外观检查和定期测试来辨别好坏。气体放电管击穿后可能一直导通,把信号芯线对地短路,造成红光带;压敏电阻老化后漏电流增大,绝缘下降,电缆绝缘测试时数值偏低就是它惹的祸。所以玲姐的套路是:雷雨季节前把全站防雷元件测试一遍并做好记录,雷雨后如果出现不明原因的板件故障,先把那一路的防雷器查了再说,省得绕远路。

说到防雷接地测试和元件更换记录,咱论坛考试中心模块里有几套按区段和设备分类的防雷巡检记录表模板,直接下载填数就能用,省得自己画格子。素材资源那边还有几张综合接地系统示意图,搞不清等电位连接关系的,一看就明白。

来,防雷接地专题20道题,玲姐放了单选、判断,还有几道多选,因为这些知识在鉴定考试里本来就是多维度出题。全部选自本站渠道最新版技能鉴定题库。

1. 信号设备综合接地装置的接地电阻值应不大于多少?
A. 0.5Ω
B. 1Ω
C. 4Ω
D. 10Ω

2. 信号设备防雷采用的分级防护体系,通常由几级组成?
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级

3. 测量接地电阻常用什么方法?
A. 兆欧表直接测量
B. 万用表欧姆档
C. 三极法或钳形地阻仪
D. 摇表L、E端接法

4. 第一级电源防雷器通常安装在什么位置?
A. 设备机柜内部
B. 电源引入处或电缆入口处
C. 分线盘端子
D. 转辙机内部

5. 等电位连接导线的最小截面积一般要求不小于多少?
A. 6mm²
B. 10mm²
C. 16mm²
D. 25mm²

6. 防雷元件中,气体放电管击穿后可能呈现什么状态?
A. 完全开路
B. 保持高阻
C. 持续导通,造成芯线对地短路
D. 自动恢复并报警

7. 压敏电阻老化后,最常见的性能变化是什么?
A. 响应速度变快
B. 漏电流增大,绝缘下降
C. 通流容量增加
D. 颜色变绿

8. 下列关于接地电阻测试周期的说法,哪项是正确的?
A. 每五年一次
B. 每年雷雨季节前应测试一次
C. 安装后无需再测
D. 只在故障时测

9. 电缆金属护套和铠装钢带在引入室内处应如何接地?
A. 不必接地
B. 经长导线引至远处接地极
C. 在入口处就近可靠接地
D. 接到防雷器前端

10. 电源防雷器状态指示窗口由绿色变为红色,表示什么?
A. 电压正常
B. 防雷器失效需更换
C. 接地良好
D. 系统过载

11. 只要接地电阻小于1Ω,等电位连接可以不做。

12. 接地电阻测试可以使用普通兆欧表完成。

13. 气体放电管击穿短路后,会导致对应芯线对地绝缘下降。

14. 防雷器失效指示变红后,可以继续使用,等下次检修再换。

15. 分线盘防雷单元老化漏电,可能引起电缆绝缘测试值偏低。

16. 室外引入电缆的金属护套在室内做好绝缘即可,无需接地。

17. 压敏电阻老化后漏电流增大属于正常现象,不影响使用。

18. 等电位连接的目的是消除不同金属部件间的瞬态电位差。

19. 雷雨季节过后没必要检查防雷元件状态。

20. 接地电阻值偏大时,雷电流泄放不畅可能引起地电位反击。

21. 信号设备防雷的三级防护体系包括哪些层级?(多选)
A. 粗保护(一级)
B. 精细保护(二级)
C. 设备内部浪涌保护(三级)
D. 只有两级保护

22. 雷雨后出现不明原因板件损坏,应优先排查哪些项目?(多选)
A. 对应回路的防雷器是否失效
B. 接地电阻是否仍达标
C. 等电位连接线有无松动脱落
D. 室内空调温度


📎 参考答案

1 - B(解析:综合接地电阻要求≤1Ω,确保雷电流快速泄放。)

2 - C(解析:三级防护:粗保护、精细保护、设备内部保护。)

3 - C(解析:接地电阻用三极法或钳形地阻仪测量,兆欧表测绝缘不适用。)

4 - B(解析:第一级粗保护装在电源入口或电缆引入处,泄放主要雷电流。)

5 - C(解析:等电位连接线截面≥16mm²,保证可靠电气连接。)

6 - C(解析:气体放电管击穿后可能持续导通,使芯线对地短路。)

7 - B(解析:压敏电阻老化漏电流增大,绝缘下降,易引起误测。)

8 - B(解析:每年雷雨季前必须测地阻,保证接地有效。)

9 - C(解析:金属护套和铠装须在入口处就近接地,不可悬空或长线引接。)

10 - B(解析:红变绿或绿变红均提示失效,需更换。)

判断1 - 错(解析:等电位连接不可省,与接地电阻共同防止电位反击。)

判断2 - 错(解析:兆欧表测绝缘,不能测接地电阻,需专用地阻仪。)

判断3 - 对(解析:放电管击穿导通使芯线接地,绝缘测试值必下降。)

判断4 - 错(解析:失效变红应立即更换,不可继续使用。)

判断5 - 对(解析:防雷元件漏电会拉低芯线对地绝缘,干扰测试判断。)

判断6 - 错(解析:金属护套必须在入口就近接地,不可只做绝缘处理。)

判断7 - 错(解析:漏电增大是老化失效信号,需更换,不能当正常。)

判断8 - 对(解析:等电位连接消除瞬态电位差,防止二次放电损坏设备。)

判断9 - 错(解析:雷雨后应检查防雷元件有无动作或损坏,及时更换。)

判断10 - 对(解析:地阻大地电位升高,反压威胁设备。)

多选1 - ABC(解析:三级防护为粗保护、精细保护、设备内部保护。)

多选2 - ABC(解析:雷击后优先查防雷器、接地电阻、等电位连接,空调无关。)

📋 刷题小贴士:玲姐敲黑板啦——防雷这块考题特别喜欢在数字上挖坑,接地的“1Ω”和等电位“16mm²”是高频考点,选择题和判断题都死盯着这两个数。多选第1题考三级防护的组成,漏一个就丢分。多选第2题是排查逻辑,“雷雨后查防雷、测地阻、看等电位”,空调温度是干扰项,别被带偏。判断4“红了可以继续用”和判断9“雷雨后不用查”,这两条在现场犯一次就是事故苗子,考试和实操都是红线。夏日将至,玲姐下期想聊道岔融雪还是信号设备防暑?老规矩,评论区见!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

18

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )

GMT+8, 2026-5-18 12:42 , Processed in 0.141941 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.