⚡【每周一练】季节性安全专题——

兄弟们好!

眼瞅着天气越来越热,雨季也快到了。季节性安全是每年技能鉴定的必考内容,也是咱们现场作业的重中之重。防洪、防雷、防暑降温,每个季节都有不同的安全重点。今天小编就把这些季节性考点集中梳理一遍,每道题都来自新题库,兄弟们提前预习,考试不慌!


⚡一、防洪篇

汛期是接触网和电力线路故障的高发期。雨水冲刷导致杆塔基础下沉、边坡溜塌、树木倒伏,都可能影响供电安全。

知识点速记:
汛期前应对供电设备进行全面检查,重点检查:杆塔基础有无外露、下沉;拉线有无松动、锈蚀;接地装置有无外露、断开;电缆沟有无积水;排水沟是否畅通。雨中巡视应两人同行,穿绝缘鞋、雨衣,注意防滑防雷。雨后重点检查:基础有无塌陷;拉线有无松弛;绝缘子有无闪络痕迹;线路附近有无倒树、异物。发现杆塔倾斜、基础塌陷等严重缺陷,应立即报告并采取临时加固措施。

第1题(单选题):汛期前对供电设备检查时,下列哪项不是重点检查内容?( )

A. 杆塔基础有无外露、下沉
B. 绝缘子表面是否清洁
C. 拉线有无松动、锈蚀
D. 电缆沟有无积水

第2题(判断题):雨中巡视供电设备时,必须两人同行,穿绝缘鞋、雨衣。( )


⚡二、防雷篇

雷雨季节,防雷装置的好坏直接关系到设备和人身安全。避雷器、接地装置、防雷间隙都是检查重点。

知识点速记:
防雷装置包括:避雷针、避雷线、避雷器、接地装置。雷雨季节前应测试接地电阻,电力线路接地电阻≤10Ω,接触网支柱接地电阻≤10Ω(或按设计值)。避雷器在雷雨后应检查计数器动作情况,记录动作次数。氧化锌避雷器无需人工恢复,动作后自动恢复。雷雨天气禁止在室外设备上作业,禁止靠近避雷针和避雷器。发现避雷器表面有裂纹、放电痕迹或计数器动作异常,应及时更换。

第3题(单选题):雷雨季节前,接触网支柱的接地电阻应测试并满足( )标准。

A. ≤4Ω
B. ≤10Ω
C. ≤20Ω
D. ≤30Ω

第4题(判断题):氧化锌避雷器在雷击动作后,需要人工复位才能继续使用。( )


⚡三、防暑降温篇

高温天气下作业,中暑是最大的安全风险。防暑降温措施和急救方法也是技能鉴定的常考点。

知识点速记:
高温天气(日最高气温≥35℃)应调整作业时间,避开中午高温时段(一般11:00-15:00)。露天作业应备足饮用水,每人每天不少于3-5升,适当补充盐分。作业人员出现头昏、恶心、心慌等症状,应立即停止作业,转移到阴凉通风处,解开衣领,补充水分,必要时送医。现场应配备防暑药品,如十滴水、人丹、藿香正气水等。高温天气下,接触网补偿装置a值可能发生变化,巡视时应注意检查。

第5题(单选题):高温天气下,露天作业每人每天的饮水量建议不少于( )升。

A. 1-2
B. 3-5
C. 6-8
D. 9-10

第6题(判断题):作业人员出现中暑症状时,应立即让其喝大量冰水降温。( )


⚡四、防鸟害与异物篇

春夏季节,鸟窝、风筝、塑料布等异物对接触网和电力线路威胁很大。定期清理和巡视是关键。

知识点速记:
鸟窝常见于支柱横担、隔离开关底座、硬横梁等位置。鸟窝中的铁丝、树枝可能造成短路跳闸。清理鸟窝应申请停电或利用天窗点,使用绝缘杆操作,不得徒手或使用金属工具。风筝、气球、塑料布等轻飘物挂在接触网上,可使用绝缘异物杆处理,无法处理的申请停电。电力线路附近禁止放风筝,安全距离为10kV线路不小于3m,35kV及以上不小于5m。

第7题(单选题):清理接触网支柱上的鸟窝,正确的做法是( )。

A. 徒手攀爬拆除
B. 使用金属杆挑除
C. 申请停电或利用天窗点,使用绝缘杆操作
D. 用水枪冲击

第8题(判断题):在10kV电力线路附近放风筝,安全距离应不小于5m。( )


⚡五、防小动物与防潮篇

变电所内小动物(老鼠、蛇、猫)进入设备区可能造成短路故障。雨季潮湿,设备绝缘降低也是风险点。

知识点速记:
变电所防小动物措施:电缆沟封堵严密,进出线孔洞用防火泥封堵;高压室门窗关闭严密,加装挡鼠板;定期投放鼠药或放置粘鼠板。雨季前检查设备绝缘,测量绝缘电阻;检查加热除湿装置是否正常工作;检查电缆沟有无积水,排水泵是否正常。SF6断路器在低温或潮湿环境下,气体压力可能变化,巡视时注意密度表指示。

第9题(单选题):变电所防小动物措施中,电缆沟进出线孔洞应采用( )封堵。

A. 水泥砂浆
B. 防火泥
C. 普通塑料
D. 海绵

第10题(判断题):雨季前只需检查室外设备绝缘,室内设备不受潮湿影响无需检查。( )


📝【参考答案】

1. B(绝缘子表面清洁是常规检查,不是汛期前的重点。汛期重点检查基础和排水)

2. √(雨中巡视必须两人同行,穿绝缘鞋、雨衣,注意防滑)

3. B(接触网支柱接地电阻≤10Ω,电力线路也≤10Ω)

4. ×(氧化锌避雷器无续流,动作后自动恢复,无需人工复位)

5. B(高温露天作业每天饮水3-5升,并适当补充盐分)

6. ×(中暑时应补充淡盐水或清凉饮料,不能喝冰水,以免引起胃痉挛)

7. C(清理鸟窝必须停电或利用天窗点,使用绝缘杆操作,确保安全)

8. ×(10kV线路附近放风筝安全距离应不小于3m,不是5m)

9. B(电缆沟孔洞用防火泥封堵,既能防小动物又能防火)

10. ×(室内设备也可能受潮,雨季前应全面检查所有设备绝缘)


> 以上试题根据新题库及《接触网安全工作规程》《铁路电力安全工作规程》《季节性安全检查规定》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?季节性安全每年都考,提前把防汛、防雷、防暑这些要点过一遍,考试遇到就是送分题!

下期预告:供电系统综合模拟考(第二期)——10道新题混编,再来一次真刀真枪的自测,看看你的水平涨没涨!

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
同学们好!
季节轮转,安全考题也随之“升温”。防洪、防雷、防暑不仅是纸上的考点,更是守护生命的实战技能。
精准预判——像解读数据一样读懂天气;
主动防御——让每一处细节都成为安全屏障;
持续学习——在经验与科学间搭建韧性网络。
季节不会重复完全相同的挑战,但扎实的准备能让我们在任何变局中从容应对。
本周练习,让我们从模拟走向实战,将知识转化为守护生命与生产的力量。一起加油!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

32

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )

GMT+8, 2026-4-18 12:48 , Processed in 0.148092 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.