前面几期咱们聊了接触网和变电的技师内容,这期轮到电力线路工技师的核心技能——电缆故障测寻与试验。电缆埋在地下,看不见摸不着,出了故障怎么快速找到点?耐压试验怎么做才规范?这些是技师考评的必考项,也是区分水平的关键。

今天小编把电缆故障测寻方法和试验标准梳理一遍,每道题都来自新题库,技师兄弟们认真看!


⚡一、电缆故障性质判断

测寻故障之前,必须先判断故障性质。不同性质的故障,用不同的测寻方法。

知识点速记:
电缆故障分类:低阻故障(故障电阻小于10倍特性阻抗,一般<200Ω);高阻故障(>200Ω);开路故障(断线,电阻无穷大);闪络故障(间歇性击穿,耐压时才会放电)。判断方法:用兆欧表测绝缘电阻,用万用表测导通。低阻故障可用低压脉冲法;高阻故障需用冲闪法或二次脉冲法;开路故障可用低压脉冲法测断线距离;闪络故障需用冲闪法。

第1题(单选题):电缆故障电阻大于200Ω,属于( )故障。
A. 低阻
B. 高阻
C. 开路
D. 闪络
答案:B

第2题(判断题):开路故障可用低压脉冲反射法测距。( )
答案:√(开路故障在脉冲反射法下呈现正反射波,可测距)


🔧二、电缆故障测寻方法

测寻分三步:粗测(测距)、精确定点(找点)、路径探测(找走向)。

知识点速记:
粗测方法:低压脉冲法(适用于低阻、开路)、冲闪法(适用于高阻、闪络)、二次脉冲法(高精度)。精确定点方法:声测法(高压放电听“啪”声)、声磁同步法(同时接收声音和磁场信号,抗干扰强)、跨步电压法(适用于外护套故障)。路径探测:用路径仪发射音频信号,接收机沿路径追踪。声测法精确定点时,高压脉冲放电周期一般为3-5秒一次,便于监听。

第3题(单选题):精确定点高阻电缆故障最常用的方法是( )。
A. 低压脉冲法
B. 声测法
C. 电桥法
D. 电容法
答案:B

第4题(判断题):声测法精确定点时,高压放电周期越快越好,便于快速找到故障点。( )
答案:×(一般3-5秒一次,太快环境噪音叠加不易分辨)


📏三、电缆耐压试验

电缆头制作后或检修后,必须进行耐压试验,检验绝缘强度。

知识点速记:
10kV电缆耐压试验:直流耐压试验电压为35kV,持续5分钟;交流耐压试验电压为17.4kV(2.5倍额定电压),持续5分钟。目前推广交流耐压,更接近运行工况。35kV电缆:直流耐压105kV,交流耐压51.8kV。试验前必须将电缆充分放电,试验后也要放电。泄漏电流测量:10kV电缆泄漏电流一般不大于50μA。三相泄漏电流不平衡系数不应大于2。

第5题(单选题):10kV电缆交流耐压试验电压为( )kV,持续5分钟。
A. 10
B. 17.4
C. 35
D. 42
答案:B

第6题(判断题):电缆耐压试验后,无需放电即可拆除试验接线。( )
答案:×(试验后电缆储存电荷,必须充分放电)


⚙️四、电缆绝缘老化诊断

通过绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗等参数,判断电缆绝缘老化程度。

知识点速记:
绝缘电阻判断:10kV电缆新敷设每公里≥10MΩ,运行中≥1MΩ。吸收比K=R60/R15,≥1.3合格。极化指数PI=R600/R60,≥2良好。泄漏电流判断:随电压上升泄漏电流应平稳;若出现突增,说明绝缘有缺陷。介质损耗因数tanδ:10kV电缆一般≤0.01。定期测试对比历史数据,趋势上升说明老化。

第7题(单选题):绝缘吸收比K=R60/R15,合格标准为( )。
A. ≥1.0
B. ≥1.3
C. ≥1.5
D. ≥2.0
答案:B

第8题(判断题):电缆泄漏电流随试验电压升高应平稳增加,若出现突增说明绝缘良好。( )
答案:×(突增说明绝缘有缺陷,应停止试验)


📝本周自测(共8题)

⚡ 单选题(每题6分,共48分)

1. 电缆故障电阻大于200Ω,属于( )故障。
A. 低阻
B. 高阻
C. 开路
D. 闪络

2. 精确定点高阻电缆故障最常用的方法是( )。
A. 低压脉冲法
B. 声测法
C. 电桥法
D. 电容法

3. 10kV电缆交流耐压试验电压为( )kV,持续5分钟。
A. 10
B. 17.4
C. 35
D. 42

4. 绝缘吸收比K=R60/R15,合格标准为( )。
A. ≥1.0
B. ≥1.3
C. ≥1.5
D. ≥2.0

5. 电缆故障粗测时,低压脉冲法适用于( )故障。
A. 高阻
B. 闪络
C. 低阻或开路
D. 所有类型

6. 10kV电缆直流耐压试验电压为( )kV。
A. 10
B. 17.4
C. 35
D. 42

7. 声测法精确定点时,高压放电周期一般为( )秒一次。
A. 0.5-1
B. 3-5
C. 10-15
D. 30-60

8. 电缆路径探测使用的仪器是( )。
A. 兆欧表
B. 路径仪
C. 万用表
D. 电桥


❄️ 判断题(每题4分,共32分)

9. 开路故障不能用低压脉冲反射法测距。( )

10. 声测法适用于低阻故障的精确定点。( )

11. 电缆耐压试验后必须充分放电。( )

12. 10kV电缆运行中绝缘电阻每公里不低于10MΩ。( )

13. 电缆泄漏电流随电压升高出现突增,说明绝缘良好。( )

14. 吸收比大于1.3表示绝缘受潮严重。( )

15. 交流耐压试验比直流耐压试验更接近运行工况。( )

16. 电缆故障测寻时,必须先判断故障性质再选择方法。( )


【参考答案】

1. B(高阻故障)
2. B(声测法)
3. B(17.4kV)
4. B(≥1.3)
5. C(低阻或开路)
6. C(35kV)
7. B(3-5秒)
8. B(路径仪)
9. ×(开路故障可用低压脉冲法,正反射波明显)
10. √(正确,声测法对各种故障都适用,高阻需配合高压放电)
11. √(正确)
12. ×(运行中每公里不低于1MΩ,新敷设不低于10MΩ)
13. ×(突增说明绝缘缺陷)
14. ×(吸收比小于1.3表示受潮,大于1.3合格)
15. √(正确)
16. √(正确)


> 以上试题根据新题库及《电力电缆试验规程》《铁路电力安全工作规程》相关内容整理。兄弟们答对了几道?电缆故障测寻是电力线路工技师的核心技能,多练声测法,熟悉波形,抢修时才能快准狠!