⚡【每周一练】兄弟们好!变电检修干到一定年头就会发现,只会拧螺丝换设备是不够的。继电保护才是变电所的灵魂,保护动作了你能不能看懂波形?定值是不是合理?CT、PT二次回路开路短路怎么处理?这些可都是技师考评的必考题,也是真正拉开水平的硬指标。

今天小编就把继电保护的核心知识点掰开揉碎,每道题都从新题库里来,兄弟们接招!


⚡一、电流互感器(CT)与电压互感器(PT)篇

CT和PT是保护的“眼睛”,二次回路出问题,保护就成了瞎子。关于CT和PT的考点,主要集中在二次侧严禁开路/短路、极性、精度等级、变比等方面。

知识点速记:
电流互感器二次侧严禁开路!开路会产生高电压,危及人身和设备安全。运行中若发现CT二次开路,应立即将一次侧电流减小或停电处理,无法停电的应戴绝缘工具将二次侧短路(但要注意短路必须可靠)。

电压互感器二次侧严禁短路!短路会产生大电流烧毁PT。PT二次侧必须有一点接地,防止高压窜入低压。PT二次回路断线时,相应保护可能误动或拒动,需及时处理。

CT极性很重要,差动保护、方向保护都依赖正确的极性。减极性标注是标准,即一次电流从P1进P2出时,二次电流从S1流出S2流入(接仪表侧)。做极性试验时用干电池和指针万用表就能判断。

CT的精度等级:测量级(0.2、0.5级)用于计量,保护级(5P10、10P10等)用于保护。5P10表示在10倍额定电流下误差不超过5%。变比选择要满足额定工况和短路工况,既要保证测量精度,又要保证保护不饱和。

PT的变比和接线方式(V-V接、Y-Y接)也是常考点。V-V接只能测量线电压,不能测相电压。


🔧二、保护定值与配合篇

保护定值整定是技术活,配合不好就会越级跳闸,扩大停电范围。三段式电流保护(速断、限时速断、过流)是最基础的。

知识点速记:
三段式电流保护:I段(电流速断)按躲过本线路末端最大短路电流整定,无延时,保护范围为本线路的一部分(约80%)。II段(限时电流速断)按躲过相邻线路I段末端短路电流整定,延时一般为0.3-0.5s,保护本线路全长并延伸至相邻线路。III段(定时限过流)按躲过最大负荷电流整定,延时按阶梯原则,作为后备保护。

在牵引供电系统中,馈线保护包括:电流速断保护、过电流保护、距离保护、重合闸、过热保护等。主变压器保护包括:差动保护、瓦斯保护、过电流保护、零序过电流保护、过负荷保护、温度保护等。

差动保护是变压器的主保护,能瞬间切除变压器内部故障。差动保护动作后,变压器在未查明原因前严禁送电。瓦斯保护能反应变压器内部轻微故障(如匝间短路、铁芯发热),重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯动作于信号。

保护定值要定期校验,新安装或大修后的保护装置要进行整组试验。保护装置定值区切换时,必须核对定值无误后方可投入。


📏三、故障录波与分析篇

故障录波是保护的“黑匣子”,跳闸后调出波形分析,就能还原故障过程。会看录波图是高级工的必备技能。

知识点速记:
故障录波装置的作用是记录故障前后电压、电流的波形,用于故障分析和保护动作行为评价。录波启动方式包括:故障量启动(电流突变、电压突变)、开关量启动(保护动作、开关跳闸)等。

看录波图的基本方法:先看故障相别(哪一相电流增大、电压降低),再看故障类型(单相接地、两相短路、三相短路),然后看保护动作时序(保护启动-出口跳闸-开关变位-重合闸动作)。非周期分量的大小可以判断故障是否靠近发电机或变压器。

牵引网常见故障波形特征:金属性短路时电压几乎为零,电流剧增;高阻接地时电压降低不明显,电流增量小但有谐波;弓网拉弧时电流波形有高频振荡和间断。

故障测距:阻抗法通过测量阻抗计算故障距离,行波法精度更高。目前高铁牵引变电所多采用行波测距,误差在几百米内。


好,知识点铺垫就到这儿。下面是本周的练习题,兄弟们来试试手!


📝四、本周自测(共10题)

⚡ 单选题(每题5分,共40分)

1. 电流互感器(CT)二次侧( )。
A. 严禁开路
B. 严禁短路
C. 允许开路运行
D. 允许短路运行

2. 电压互感器(PT)二次侧( )。
A. 严禁开路
B. 严禁短路
C. 允许短路运行
D. 没有特殊要求

3. 变压器差动保护动作后,正确的处理方式是( )。
A. 立即强送电
B. 检查后试送电一次
C. 未查明原因前不得送电
D. 切换备用变压器后即可送电

4. 电流互感器的保护级精度标注“5P10”的含义是( )。
A. 在10倍额定电流下误差不超过5%
B. 在5倍额定电流下误差不超过10%
C. 精度等级为5级,变比为10
D. 额定电流10A,误差5%

5. 三段式电流保护中,电流速断保护(I段)的保护范围是( )。
A. 本线路全长
B. 本线路的一部分(约80%)
C. 本线路及相邻线路全长
D. 相邻线路全长

6. 牵引变电所馈线保护中,一般不包含下列哪项?( )
A. 电流速断保护
B. 过电流保护
C. 差动保护
D. 重合闸

7. 故障录波装置启动方式不包括( )。
A. 电流突变
B. 电压突变
C. 开关变位
D. 温度升高

8. 瓦斯保护中,重瓦斯动作于( )。
A. 信号
B. 跳闸
C. 报警
D. 闭锁重合闸


❄️ 判断题(每题5分,共30分)

9. PT二次侧必须有一点接地,防止高压窜入低压。( )

10. 差动保护是变压器的主保护,能反应变压器外部短路故障。( )

11. 用干电池和指针万用表可以测试CT极性。( )

12. 保护装置定值区切换时,可直接切换无需核对定值。( )

13. V-V接线的PT可以测量相电压。( )

14. 故障录波中的非周期分量大小可以帮助判断故障位置是否靠近电源侧。( )


【参考答案】

1. A(CT二次侧严禁开路。开路会产生高压)

2. B(PT二次侧严禁短路。短路会产生大电流)

3. C(未查明原因前不得送电。差动保护动作说明内部故障可能性大,盲目送电可能扩大事故)

4. A(5P10表示在10倍额定电流下误差不超过5%)

5. B(电流速断保护按躲过本线路末端最大短路电流整定,只能保护本线路的一部分)

6. C(差动保护是主变压器的保护,不是馈线保护。馈线保护一般不含差动)

7. D(温度升高不是故障录波的典型启动量。故障录波主要与电气量突变和开关量相关)

8. B(重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯动作于信号)

9. √(正确。PT二次侧一点接地是安规要求)

10. ×(错误。差动保护能反应变压器内部故障,不能反应外部故障。外部故障时差动不动作)

11. √(正确。CT极性试验常用干电池和指针万用表,观察指针偏转方向判断极性)

12. ×(错误。切换定值区后必须核对定值无误才能投入,防止定值错误导致误动或拒动)

13. ×(错误。V-V接线的PT只能测量线电压,不能测量相电压)

14. √(正确。非周期分量大说明故障点靠近电源侧(发电机或变压器),小则远离电源侧)


> 以上试题根据新题库及《继电保护和安全自动装置技术规程》《牵引变电所运行检修规程》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?CT开路、PT短路是日常巡视必须盯住的重大风险点,差动和瓦斯保护动作后的处理程序要刻在脑子里!

下期预告:接触网工抢修实战篇——断线接续、支柱倾斜、补偿装置失效,突发故障你搞得定吗?