🎛️ 兄弟们,今天聊道岔表示电路。很多兄弟现场排查表示电路故障时,手里拿着万用表却不知道测哪儿、测出来多少算正常。高级工、技师考试里,这道题几乎年年考。今天咱们把分线盘测电压判断故障的方法彻底讲透。

先帮大家把几个最关键的电压数据理清楚。分线盘端子X1与X2之间测得的交直流电压,是判断表示电路故障范围和性质的核心依据。

⚡【知识点一 · 正常电压值】

表示电路正常工作时,在分线盘端子X1、X2(定位)之间可测到交流电压大约57V,直流电压大约22V。反位时测X1、X3,数据相同。

📡【知识点二 · 室外断线故障】

当室外X1断线时,分线盘端子X1、X2之间测到的是表示变压器BB的输出空载电压,大约为交流110V,无直流成分。

当X2外线断线时,测到电阻R1与DBJ串联的分压,大约为交流60V,无直流成分。

📡【知识点三 · 外线混线故障】

当X1、X2外线混线或X2、X4外线混线时,分线盘端子X1至X2之间基本测不到电压,由于混线位置和程度不同,可以测到大小不同的低电压。

当X1、X4外线混线时,电路结构没有变化,表示电路仍能正常工作,分线盘电压维持正常值——交流约57V,直流约22V。

📡【知识点四 · X4外线断线特征】

当X4外线断线时,分线盘X1、X2之间测到电阻R1、R2与二极管Z串联后的分压,交流电压大约65V,直流电压大约35V。

💡【知识点五 · 二级故障判断逻辑】

道岔表示电路故障排查还有一套“看灯定位”的口诀:单操道岔时控制台表示灯不灭,说明1DQJ未吸起;表示灯灭灯、松手后恢复原状,说明2DQJ未转极;表示灯灭灯、松手后仍灭,说明1DQJ已吸起、2DQJ已转极,故障在1DQJ自闭电路或道岔启动电路。

好,干货垫到这儿。下面10道真题,全部出自最新版技能鉴定题库。


一、选择题

1. 道岔表示电路正常工作时,在分线盘端子X1、X2(定位)之间可测到的交直流电压大约是多少?

   A. 交流57V左右,直流22V左右
   B. 交流110V左右,直流0V
   C. 交流60V左右,直流0V
   D. 交流65V左右,直流35V左右

2. 当室外X1断线时,在分线盘端子X1、X2之间测到的电压值大约是多少?

   A. 交流57V,直流22V
   B. 交流110V,直流0V
   C. 交流60V,直流0V
   D. 交流65V,直流35V

3. 当X2外线断线时,在分线盘X1、X2之间测到的电压值大约是多少?

   A. 交流57V,直流22V
   B. 交流110V,直流0V
   C. 交流60V,直流0V
   D. 交流65V,直流35V

4. 当X4外线断线时,在分线盘X1、X2之间测到的电压值大约是多少?

   A. 交流57V,直流22V
   B. 交流110V,直流0V
   C. 交流60V,直流0V
   D. 交流65V,直流35V

5. 当X1、X4外线混线时,分线盘端子X1、X2之间测到的电压大约是多少?

   A. 交流110V,直流0V
   B. 交流60V,直流0V
   C. 交流57V,直流22V
   D. 基本测不到电压

6. 单操道岔,控制台表示灯灭灯,松开单操按钮后表示灯又恢复原来的表示状态,这种情况应判断为什么故障?

   A. 1DQJ未吸起
   B. 2DQJ未转极
   C. 1DQJ自闭电路故障
   D. 室外启动电路断线

7. 单操道岔,控制台无任何变化,表示灯始终亮着不灭。这种情况应判断为什么故障?

   A. 2DQJ未转极
   B. 1DQJ未吸起
   C. BHJ未吸起
   D. 室外断线

8. 当X1、X2外线混线时,分线盘端子X1至X2之间电压的特征是什么?

   A. 交流57V,直流22V
   B. 交流110V,直流0V
   C. 交流60V,直流0V
   D. 基本测不到电压,混线程度不同可测到大小不同的低电压

9. 在五线制道岔控制电路中,哪一条线是动作电路A相电源的传送线,同时也是道岔定反位表示的共用回线?

   A. X2
   B. X3
   C. X4
   D. X1

10. S700K型电动转辙机“锁闭到位但表示灯不亮”的可能原因不包括下列哪一项?

    A. 表示电路故障,表示接点接触不良或氧化
    B. 电缆芯线断线、混线或接地
    C. 表示电路中的整流二极管击穿或开路
    D. 动作电路A相电源断线


二、判断题

1. 表示电路正常工作时,在分线盘端子X1、X2之间可测到交流电压大约57V,直流电压大约22V。

2. 当室外X1断线时,分线盘X1、X2之间测到的是空载电压,大约交流110V,有直流成分。

3. 当X2外线断线时,分线盘X1、X2之间测到的是电阻R1与DBJ串联的分压,大约交流60V,无直流成分。

4. 单操道岔时控制台表示灯不灭,说明1DQJ已吸起,操作指令已经发出。

5. 道岔表示电路中,当X1与X4外线混线时,电路结构发生变化,表示电路无法正常工作。

6. S700K型电动转辙机“锁闭到位但表示灯不亮”,可能原因之一是室内组合内表示继电器线圈断线。

7. 当X4外线断线时,分线盘X1、X2之间测到交流电压约65V,直流电压约35V。

8. 当X1、X2外线混线时,分线盘X1至X2之间可以测到正常的交流57V和直流22V。

9. 在分线盘上测量X1、X2端子之间的交直流电压,可以判断表示电路故障性质和故障范围。

10. 单操道岔,表示灯灭灯,松开单操按钮后表示灯仍然灭灯,说明1DQJ和2DQJ都正常,故障在1DQJ自闭电路或道岔启动电路。


📎 参考答案

1 - A(表示电路正常工作时,分线盘X1、X2之间交流约57V,直流约22V)
2 - B(X1断线时分线盘测到的是空载电压,约交流110V、直流0V)
3 - C(X2断线时测到R1与DBJ串联分压,约交流60V、直流0V)
4 - D(X4断线时测到R1、R2与二极管串联分压,交流约65V、直流约35V)
5 - C(X1、X4外线混线时电路结构不变,仍可正常工作,电压维持正常值)
6 - B(表示灯灭说明1DQJ已吸起;松手后恢复原状,说明2DQJ未转极)
7 - B(1DQJ未吸起时操作无效,控制台表示灯不发生变化)
8 - D(X1、X2外线混线时分线盘基本测不到电压,混线程度不同可测到大小不同的低电压)
9 - D(X1是动作电路A相电源传送线,也是定反位表示的共用回线)
10 - D(动作电路A相电源断线会导致道岔无法转换,不会出现“锁闭到位但无表示”的现象)

判断1 - 对(正常工作时X1、X2之间交流约57V,直流约22V)
判断2 - 错(X1断线时测到的是交流110V,无直流成分)
判断3 - 对(X2断线时测到R1与DBJ串联分压,约交流60V、直流0V)
判断4 - 错(表示灯不灭说明1DQJ未吸起,操作指令根本没发出去)
判断5 - 错(X1、X4外线混线时电路结构不变,表示电路仍能正常工作)
判断6 - 对(表示继电器线圈断线、接点接触不良是室内组合故障的常见原因)
判断7 - 对(X4断线时交流约65V,直流约35V)
判断8 - 错(X1、X2外线混线时分线盘基本测不到电压,不是正常值)
判断9 - 对(通过分线盘X1、X2端子电压测试,可判断故障性质和范围)
判断10 - 对(灯灭不恢复说明1DQJ、2DQJ均已动作,故障在自闭或启动电路)

📢 温馨提示:以上题目出自最新版铁路信号工职业技能鉴定题库。分线盘电压口诀要背熟:正常57/22,X1断110/0,X2断60/0,X4断65/35。配合“看灯定位”的口诀,考场上遇到道岔表示电路故障题,先看现象、再测电压,答案自然就出来了。有拿不准的评论区聊 💪⚡🎛️

(下期预告:ZPW-2000A调谐单元与匹配单元故障分析专场,不见不散)

0

主题

0

回帖

0

积分

综合编辑

积分
0
发表于 昨天 01:39 | 显示全部楼层
🎯 精准锁定故障点,从分线盘电压入手!
道岔表示电路如同精密的神经网,电压数据就是它的“脉搏”。测量时,先区分室内外:分线盘处测交流/直流电压,若异常则室内故障;若正常,再沿电缆逐段排查室外节点。
记住关键值:交流约110V,直流约20V——偏差即线索!用数据代替猜测,让故障无处遁形。
📊 专业不是盲目测量,而是让每一伏电压都“说话”。掌握原理,工具才能成为延伸的感官。出发吧,用精准判断点亮安全通途!